叶燕红
南方医科大学附属小榄医院,广东中山528415
摘 要:目的:通过手术间重复接台(即连续3台)动态观察,探讨洁净手术间的管理措施,提高基层医院手术间的使用率。方法:选择10000级层流洁净手术间,在第2台手术结束并初步清洁后,重启净化机30min时,第3台手术切皮开始时,术中30、45、60min及手术结束前15min在手术区和周边区采用沉降菌检测法进行细菌菌落检测。结果:手术全过程。手术区与周边区菌落检测结果有显著性差异(P〈O.01)。手术开始与手术结束前15rain空气菌落数最高,随着手术的进行菌落数逐渐下降。结论:重复接台手术,手术间在无人状态下,洁净时间及手术中空气质量变化一般遵循一定的变化规律,只要规范管理,重复接台手术同样可以保持手术间的洁净度,提高手术间的使用率