找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 4697|回复: 22

[讨论] 供应室的缓冲区是不是都要放洗手池拖把池?

 火... [复制链接]
发表于 2011-11-17 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
供应室的三个缓冲区是不是都要有拖把池、洗手池?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 23:18 | 显示全部楼层
规范里只规定了去污区和检查包装区要有缓冲间。可以设洗手池,但不能有拖把池。所有的卫生洁具应放在各自的洁具间,不能混淆。清洁区的洁具间应是封闭式的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 23:21 | 显示全部楼层
缓冲间都应设洗手设施,而拖把则不然,两者的污洁程度要求不同,功能也不同,所以,缓冲间不宜放拖把.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-17 23:52 | 显示全部楼层

早知道这样,清洁区到无菌区的缓冲间就不要了,为了这个缓冲间多浪费了钱!谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 07:13 | 显示全部楼层
wxmsl 发表于 2011-11-17 23:52
早知道这样,清洁区到无菌区的缓冲间就不要了,为了这个缓冲间多浪费了钱!谢谢老师

缓冲间只有洗手设施,不能有洗拖把把的,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-18 08:19 | 显示全部楼层
我们江苏省规定要有拖把池的呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:22 | 显示全部楼层
新规范里没有无菌区的概念,卫生洁具应放在各自的洁具间。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:40 | 显示全部楼层
SOP关于供应室建筑管理如下:去污区、检查包装区、灭菌区之间应设物品传递通道。去污区设污染物品接收区,并分别设人员出入缓冲带。
缓冲带(间)应设洗手设施。检查包装、灭菌区应设置独立洁具间。无菌物品存放区内不应设置洗手池。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:43 | 显示全部楼层
清洁区到无菌区的缓冲间可以不设吗?规范里好像是需要的啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:45 | 显示全部楼层
医院消毒供应中心第一部分管理规范中7.2.4.4中(b)中提到去污区、检查包装区、灭菌区须设人员出入缓冲间,(c)缓冲间应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关,(d)检查包装区及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计。
缓冲间须要有洗手设施,非接触式开关,拖把应放在相应区的洁具间里。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:47 | 显示全部楼层
污物区的洁具间是否一定要单独设立,可否在污物区一角设立?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 08:47 | 显示全部楼层
缓冲区例要洗手设施,    洁具间里才有拖把啊啊啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 09:03 | 显示全部楼层
我院供应中心的三个缓冲区只设了洗手池而未设拖把池,在《规范》中也未看到缓冲区设拖把池的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 09:06 | 显示全部楼层
缓冲区可以设洗手池,拖把池应该放在洁具间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-18 21:09 | 显示全部楼层
再次感谢各位老师,我明白该如何做了!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 一名难求 于 2011-11-18 22:30 编辑
金陵 发表于 2011-11-17 23:18
规范里只规定了去污区和检查包装区要有缓冲间。可以设洗手池,但不能有拖把池。所有的卫生洁具应放在各自的 ...


老师您好,是不是可以这样理解:去污区要有一个缓冲间、一个封闭的卫生洁具间和一个器械清洗间;检查打包区也要有一个缓冲间、一个封闭的卫生洁具间和分设的器械打包间、敷料间?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-18 22:59 | 显示全部楼层
wxmsl 发表于 2011-11-17 23:52
早知道这样,清洁区到无菌区的缓冲间就不要了,为了这个缓冲间多浪费了钱!谢谢老师

那怎么行,清洁区到无菌区必须要有缓冲间,要设洗手池,最好还要有放置无菌区隔离衣、鞋套,现在规范里是没规定,但,几年后说不定就变化了。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-18 23:01 | 显示全部楼层
非常感谢您的提醒,马上加!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-20 11:12 | 显示全部楼层
一名难求 发表于 2011-11-18 22:29
老师您好,是不是可以这样理解:去污区要有一个缓冲间、一个封闭的卫生洁具间和一个器械清洗间;检查打 ...

这样的设置当然最好!另外,检查包装区的洁具间也可以放无菌物品间的洁具,都属于清洁区。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-20 11:21 | 显示全部楼层
应有洗手池,但不该有拖把池。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则