[求助] 请帮忙审核新建血透图纸(72张床位)

 火.. [复制链接]
发表于 2011-11-17 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 amber78 于 2011-11-17 17:43 编辑

如下图,新大楼新建血透室布局流程,整层为“凸”字形大楼,除了黑色柱子外,其余基本上都可以改动的,重点关注乙肝、丙肝、复用等功能区域的布局流程,请提出宝贵意见。

主要功能区图
P70700072.JPG
整体图
P7070006.jpg



回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 16:39 | 显示全部楼层
很抱歉,看不清楚,否则对我们也是一个学习机会!图上线条粗的是吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 16:44 | 显示全部楼层
是的,看不清。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 17:00 | 显示全部楼层
小手术室和手术室库房有点小,反而干库房和湿库房比较大。。。主要是这个布局能否调剂一下?重症区域与感染区域已经分隔,另外,其实透析室的环境布局,主要还是做好血液-体液隔离,其他真的不是很重要。国内的血透感染事件,很少和环境布局有关,大部分就是透析机器和透析液的问题,还有设备的复用。这也是感染的主要途径。个人意见,仅供参考。欢迎拍砖。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
星梦78 + 3 非常感谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-17 17:41 | 显示全部楼层
对于该图我觉得效果不是很理想,目前主要存在问题是复用间的问题,第二就是手术室位置感觉也不是很好,第三就是乙肝、丙肝区虽然划分开了,但是中间分隔,导致床没办法推出来,所以恳求大家能够多提宝贵意见。
对于图,有点抱歉,不是扫描图片,采用相机拍的,所以可能看得不是很清晰,但如果下载,按照原大小现实应该还可以看得清的,第一个图主要集中在污物出口那一块位置,包括乙肝、丙肝区域出口,整个血透区污物出口,复用间等。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 19:51 | 显示全部楼层
真的是看不清楚,如果看得清正好可以跟我们现在的图对照一下,当然我们的简单  
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 19:53 | 显示全部楼层
我的简单多了,没有复用间,手术室什么的.就是简单的分两个区都搞得头大的.
看样子,下次我也要用照相机把这个拍下来传到网上来.让大家提意见.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 15:22 | 显示全部楼层
我觉得重要的是将乙肝、丙肝区要严格与普通病人分开,护理人员操作分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 16:50 | 显示全部楼层
很抱歉,看不清楚,否则对我们也是一个学习机会!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |