发表于 2011-11-10 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-11-11 11:33 编辑

请问老师们 我院icu是和洁净手术室在一起的 icu的净化空调室需要全天24小时开启吗  病人多 大概在20位左右
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 21:55 | 显示全部楼层
一定要开启,要保证室内空气流通,保证适宜的温度、湿度呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 22:37 | 显示全部楼层
只要有病人,肯定是要开启的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 11:29 | 显示全部楼层
成本贵了吧!实用一点还是大开窗通风。请注意ICU是否与手术室新风相通,应该单独!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-15 19:39 | 显示全部楼层
需要24小时开启,这样才能达到动态净化空气的效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 14:28 | 显示全部楼层
有病人就需要二十四小时开启,但是夜间可以适当降低风量,一则活动人员减少会降低扬尘和温湿度散发,二则降低风量也可以减低噪音,即便本来正常运行是50分贝,对于静卧不能动的病人,进一步降低噪音还是可以提高舒适性的。