求助各位专家,我们医院正在建新的住院大楼,对于新导管室的空气净化问题有些问题比较疑惑,按照《医院卫生消毒标准》和《医院感染管理规范》的要求,心导管室的空气应达到二类环境的标准,是否需要做层流,如果做的话,应作到哪个级别。我也请教过我们这的一些专家,说法不同,上级部门来检查的专家,说法也不同,不知该如何操作。:'(
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 11:38 | 显示全部楼层
并无一定要层流的规定。心导管室主要做心脏介入,是很微创的,就一个穿刺点而已。与临床上做锁骨下静脉穿刺或股静脉穿刺的不同在于插入导管后还有一个时间的操作。用动态空气消毒机也可以了,当然财大气粗的话做层流也未尝不可。我院新医院整个大楼(当然不包括手术部,这块专门另外做洁净手术部)在所有回风口装有“电子净化装置(美国货,共投入600多万元)”,这样均可达到30万级。不过在我看来更重要的是后续工作:安排4个工人每天拆N个回风口的装置进行清洗,每两个月扫荡一周。这才是这30万级得以实现的前提。

[ 本帖最后由 柳莹依 于 2008-5-27 11:46 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 19:35 | 显示全部楼层

回复 #1 2008guoli 的帖子

按规范是达到二类标准.不必做层流.但应按照普通手术室管理.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 19:59 | 显示全部楼层

回复 #1 2008guoli 的帖子

我的观点是:不建议层流,运行维护问题较多。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 20:17 | 显示全部楼层
“层流”没必要!劳民伤财:@
如果维护不到位,隐患多多!
有上层流的钱干点儿有用的事,如医务人员防护用品、手卫生设施等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-5-28 08:27 | 显示全部楼层

感谢各位斑竹

非常感谢各位斑竹的赐教。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-16 20:09 | 显示全部楼层

回复 #5 xiaolongnv 的帖子

同意!:cool :cool :cool
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 14:41 | 显示全部楼层
我们好像就是千级手术室的建设。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 10:02 | 显示全部楼层
回复 1# 2008guoli


  老师,您好,很高兴看到你的消息,导管室属于二类环境,属于万级,cfu<=200,您要是有空的话,可以看下我们的产品,一款能替代层流的产品,超薄高效空气洁净屏,除尘杀菌,除尘除菌率99.97%,功率60W,非常节能,无污染,www.rtong.com,这个是我们公司的网站,我的电话是13601214263,欢迎您来电咨询。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 10:54 | 显示全部楼层

介入手术室的空气消毒方法的选择

我院是三甲医院,正在新建介入手术室,请教各位老师空气消毒选择哪种方法比较合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 11:20 | 显示全部楼层
老师,可查阅2012版医疗机构消毒技术规范,可以找到方法
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 14:00 | 显示全部楼层
既然新建就建个比较先进点的,所以就按最新版的2012版医疗机构消毒技术规范进行建设吧!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
红梅伊人 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 14:48 | 显示全部楼层
新规范指出有五种空气净化方法,是单独选择一样就行啦,还是要配合使用呢?比如在没有层流的条件下,不可能只采用通风就行了吧?请教楼上的老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 15:32 | 显示全部楼层
动态消毒机也不错,同时重视物表的擦拭哦
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 11:01 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-1 11:08 | 显示全部楼层
导管室可以按照Ⅱ类环境管理, 2012年《医院空气净化管理规范》中对导管室是这样要求的:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4cfu/(15min&#8226;直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

点评

赞一个!  发表于 2013-6-25 21:19
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 23:37 | 显示全部楼层
太好了,谢谢   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-31 12:38 | 显示全部楼层
e)紫外线灯照射消毒;


那就是按照紫外线灯照射消毒;
也可以了吗?