今天,我院接受了口腔科质控检查,检查人员对我们将快速压力蒸汽锅放置的位置提出整改意见。我们是将该锅放置在清洁区的,经灭菌后的物品取出后放置到灭菌区,他们要我们把灭菌锅放到灭菌区去,这样清洁的物品不就要拿到灭菌区去灭菌对吗?我有点困惑。望得到各位老师的指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 14:49 | 显示全部楼层
对于压力锅,应该放在检查包装区,当然放在灭菌区也行,我们医院就放在灭菌区,因包装区地方太小。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 14:50 | 显示全部楼层
我院口腔科是器械清洗烘干后直接打包从一传递窗到清洁区,灭菌锅是放在清洁区的,灭菌好的物品取出后放在清洁区的无菌物品放置柜。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 14:52 | 显示全部楼层
对于压力锅,应该放在检查包装区,当然放在灭菌区也行,我们医院就放在灭菌区,因包装区地方太小。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 14:56 | 显示全部楼层
各位老师:口腔科的消毒室因为太小,在清洗区、包装区、灭菌区之间没有实质性的间隔,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 15:56 | 显示全部楼层
微言 发表于 2011-11-3 14:56 static/image/common/back.gif
各位老师:口腔科的消毒室因为太小,在清洗区、包装区、灭菌区之间没有实质性的间隔,这样可以吗?

清洗区、包装区、灭菌区之间没有实质性的间隔,这样应该是不可以的,至少清洗区要分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 16:24 | 显示全部楼层
灭菌锅应放置在清洁区的,经灭菌后的物品取出后放置到灭菌区,但清洁区的环境管理应该是二类,与灭菌区是一个标准。以国家医院消毒供应中心 的管理规范为准,任何专家说了不算
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-4 08:08 | 显示全部楼层
现在的问题是,院感质控就要求放在清洁区灭菌,这也是符合国家医院消毒供应中心的管理规范要求的,但口腔质控要求放在灭菌区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-16 08:54 | 显示全部楼层
有时侯督导的老师的建议可以尽量整改。