查看: 1931|回复: 6

洁净手术部空气质量评价参数要求及检测方法

   火.. [复制链接]
发表于 2011-11-3 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术部空气质量评价参数要求及检测方法.pdf (1.7 MB, 下载次数: 201)
作者:解放军第322医院医学工程科   王碧涛, 张 静,王 官,等
发表年份:2011

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
toto + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 07:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主奉献,正需要这方面的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 08:23 | 显示全部楼层
向楼主请教一个问题:在手术台固定的情况下,采样点至少高于手术台0.25cm是笔误还是确实的0.25cm(而不是M)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 08:27 | 显示全部楼层
确实是0.25cm
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 10:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要这方面的资料。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-3 14:07 | 显示全部楼层
本文献内的描述是0.25cm,应该是笔误。正确值是0.25m。
依据为GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》第31页内容。原文为:测点范围为送风口正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地0.8m,无手术台或工作面阻隔,测点间距不应大于0.3m,当有不能移动的阻隔时,测点可抬高至阻隔面之上0.25m。