[求助] 一个胃镜室要求装几台空气消毒机

 火... [复制链接]
发表于 2011-11-2 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院胃镜室要改造,我想问各位是否空气消毒机一台装在清洗室,一台装在诊疗区就可以了,这个空气消毒机我无须登记使用时间。

点评

有必要装吗?  发表于 2011-11-6 21:17
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:27 | 显示全部楼层
我院的胃镜室未安装空气消毒机,每天开门开窗至少两次对空气进行更新。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:30 | 显示全部楼层
为什么不登记使用时间呢?应该按立方米多少装空气消毒机数量,查看使用说明书。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:34 | 显示全部楼层
胃镜室在规范中没有要求要安装空气消毒机,只是要求有通风设施。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 08:38 | 显示全部楼层
那么每天诊疗结束时,难道连空气消毒都不用做吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 08:40 | 显示全部楼层
我还想问一下呢,口腔科诊室内是不是不需要装空气消毒机的,只要保持通风可以 了,但是口腔科清洗消毒区是一定得装空气消毒机的吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 08:41 | 显示全部楼层
楼上说胃镜诊查室无须装可以,那清洗消毒室也可以不装,只要空气流通就可以的了吗???

点评

是呀  发表于 2011-11-6 21:18
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:42 | 显示全部楼层
我们安装的时紫外线灯管消毒,没有安装空气消毒机
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-2 08:44 | 显示全部楼层
那紫外线灯管安装时是否只安装在清洗室 啊,诊疗室是没有按装的啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:45 | 显示全部楼层
应该考虑区域面积或空间的大小,然后选择数量
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:47 | 显示全部楼层
我们胃镜室一共一台移动式循环风消毒机,平时一般不需消毒,开窗通风,保持空气流通就行。洗消室另外安装排风扇。特殊情况才需要用空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:51 | 显示全部楼层
学习了老师们的经验交流,对自己也是一次经验的积累,感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 08:55 | 显示全部楼层
我院胃镜室也没有安装空气消毒机,只要开窗通风就可以,没有必要安装空气消毒机,应安装到更需要的地方。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 09:10 | 显示全部楼层
我们胃镜室到处都安装了紫外线灯管消毒,护士、医生办公室、洗消室、胃、肠镜室等,但实际少用,多开窗通风就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 09:22 | 显示全部楼层
我们胃镜室诊疗室、清洗室都安装了紫外线,清洗室最重要的是通风,而空气消毒机的安装是按面积来算的,好象安装空调一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 09:58 | 显示全部楼层
依据现行《医院消毒卫生标准》,内镜诊疗区域应属二类或三类环境。
依据现行《消毒技术规范》,二类或三类环境必须有空气消毒设备。
所以内镜诊疗区域应该配备空气消毒设备。
如果配备紫外线灯的话,应按照紫外线灯配备标准配备,如果配备空气消毒机的话,应按照使用说明书配备。
另根据《内镜清洗消毒技术操作规范》:“消毒灭菌室应当保证通风良好”,如果自然通风效果不好的话,要安装机械通风设备。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 11:56 | 显示全部楼层
胃镜室还需装空气消毒机?通风不可以吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 12:05 | 显示全部楼层

我查了《医院消毒卫生标准》及《医疗卫生机构消毒技术规范》,里面没有“内镜诊疗区域应属二类或三类环境。”的提法,您是从哪得来的?能上传相关文件吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 14:15 | 显示全部楼层
yhy8562243 发表于 2011-11-2 12:05
我查了《医院消毒卫生标准》及《医疗卫生机构消毒技术规范》,里面没有“内镜诊疗区域应属二类或三类环境 ...

标准里当然没有说“内镜”诊疗室属于哪一类环境,但内镜诊疗室肯定属于除四类环境以外的另外三类环境之一,不知阁下认为应当属哪一类环境?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 14:44 | 显示全部楼层
我们医院的胃镜室也未安装空气消毒机,每天开门开窗至少两次保持通风就可以了。
回复