[讨论] 供应室里各区域的传递窗如何设置?

  [复制链接]
发表于 2011-10-22 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 水墨画 于 2011-10-24 19:09 编辑

请教各位老师,现在供应室里有些东西是经过消毒之后不经灭菌直接发放,如果清洁区和无菌区之间没有传递窗的话,那东西如何发放,但是如果在清洁区和无菌区之间增设传递窗,那么这个问题就不存在了,所以请教各位老师,清洁区和无菌区之间的隔断中增设传递窗符合规范么
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-22 20:06 | 显示全部楼层
没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-22 20:23 | 显示全部楼层
现在的消毒供应中心分区是:去污区、检查包装灭菌区和无菌物品存放区。不是以前的“清洁区和无菌区”哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-22 21:57 | 显示全部楼层
清洁区和无菌区之间增设传递窗和走门有区别吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 07:40 | 显示全部楼层

哦,这样的话,那检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间的用弄一个传递窗么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 07:43 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2011-10-22 20:06
没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。

我知道检查包装区是清洁度很高的区域,我的意思是如果检查包装区和无菌物品存放区之间没有传递窗的话,一些经过消毒不经杀菌的物品如何传递到无菌物品存放区去发放?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-24 14:53 | 显示全部楼层

供应室中的传递窗

各位老师,供应室里从回收厅往去污区传递污染物品是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递窗都有呢,同样,在发放的地方,发放厅和无菌物品存放区之间是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递窗最好都有呢?大家说说自己的意见

点评

按传递窗  发表于 2011-10-25 15:08
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 19:25 | 显示全部楼层
今天下雨 发表于 2011-10-24 14:53
各位老师,供应室里从回收厅往去污区传递污染物品是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递 ...

看来您最近为供应室的传递窗事宜很纠结哦。
个人认为:在去污区,可以开门,门口设置一个接收台,病区回收的污染器械在此接收并进行初步的分类,然后进行正常的流程处理。
在无菌物品发放区,可以设置传递窗,也可以再开一道门,不知你们供应室与手术室有没有内部清洁电梯,如果没有,那这道门可以方便经过清洁的手术器械车(下送车)进入。(另外,这门也可以作为消防的应急通道哦)
建议您请专业人士给你们设计一下布局,这样可能会合理一些。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-24 19:37 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2011-10-22 20:06
没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。

同意老师的观点,没有这个必要。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-25 09:21 | 显示全部楼层
水墨画 发表于 2011-10-24 19:25
看来您最近为供应室的传递窗事宜很纠结哦。
个人认为:在去污区,可以开门,门口设置一个接收台,病区回 ...

呵呵,十分感谢版主,最近确实因为这个传递窗弄的焦头烂额的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-25 09:35 | 显示全部楼层
今天下雨 发表于 2011-10-25 09:21
呵呵,十分感谢版主,最近确实因为这个传递窗弄的焦头烂额的

老师可以为传递窗的事情缓缓气了,学习了老师们的经验交流,也是经验的积累,感谢感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 01:34 | 显示全部楼层
赞同水墨画老师的意见!尤其是消防作用的存在。
回复

使用道具 举报