[讨论] 供应室里净化工程怎么做

 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-18 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
现在医院的供应室必须要配备中央空调来达到净化要求么,感觉中央空调太费电了,如果没有中央空调,那么怎么才能达到相关的要求呢?

点评

没必要做净化,可以做压差来保证包装区的清洁度  发表于 2011-10-18 11:12
回复

举报

发表于 2011-10-18 09:49 | 显示全部楼层
按照卫生部《医院消毒供应中心管理规范》1、2、3部分建设和管理就行了。
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-10-18 09:54 | 显示全部楼层

我也知道按照规范来啊,问题是除了中央空调,怎么弄才能达到净化要求
回复

举报

发表于 2011-10-18 10:15 | 显示全部楼层
今天下雨 发表于 2011-10-18 09:54
我也知道按照规范来啊,问题是除了中央空调,怎么弄才能达到净化要求

可以在通风上达到要求    或者空气净化设备-《空气洁净屏》 可达到一类
回复

举报

发表于 2011-10-18 10:38 | 显示全部楼层
院感人员是说服医院领导,不是因为费电就省略或工程缩水,医疗安全第一。
回复

举报

发表于 2011-10-18 23:29 | 显示全部楼层
供应室没有必要做净化,规范要求清洁区达到相对正压,污染区达到相对负压,可以通过进风和排风设施完成。
回复

举报

发表于 2011-10-19 00:15 | 显示全部楼层

RE: 供应室里净化工程怎么做

金陵 发表于 2011-10-18 23:29
供应室没有必要做净化,规范要求清洁区达到相对正压,污染区达到相对负压,可以通过进风和排风设施完成。

说的在理。确实没有必要处处搞空气净化系统,不但成本高昂,而且维护复杂。前几天听空军总医院曹晋桂主任讲空气净化系统,唯感院感科需要配备建筑工程专业人员,否则根本没有办法提前介入,更不用说事后的维护、保养了,开个玩笑。
回复

举报

发表于 2011-10-20 20:23 | 显示全部楼层
今天下雨 发表于 2011-10-18 09:54
我也知道按照规范来啊,问题是除了中央空调,怎么弄才能达到净化要求

实现不同区域的压力梯度即可,不是只有中央空调才能实现。简单说就是送风量大、回风量小的话该区即成正压,反之就是负压,通风设备解决即可。
找专业的公司设计,即满足规范要求,又不必上所谓的“层流”“净化”是完全可以解决的。