[求助] 请教各位老师洁具间的问题

  [复制链接]
发表于 2011-10-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
如果供应室面积小的话(200个平方左右),去污区和检查包装及灭菌区的洁具间可不可以去掉,还有生活区该设置哪些房间?面积太小了,感觉所有的房间都弄上去就太挤了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 16:37 | 显示全部楼层
从理论上来讲,是不可以取消的,但是,由于面积太小,设2个洁具间确实太挤,个人建议:设一个洁具间,开2个门,一个门朝向去污区,一个门朝向检查包装灭菌区,中间做一个简易隔断,是不是可行呢?供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 18:57 | 显示全部楼层
我觉得版主的建议可行。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 19:01 | 显示全部楼层
检查包装灭菌区必须有洁具间而且是封闭的,去法区可以没有洁具间,设立一个拖把池。个人意见。也是参照消毒供应中心行业标准的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-17 23:35 | 显示全部楼层
如果确实面积太小,可以设立一个清洁区的封闭式洁具间。另外污染区的洁具可以放在污区,像天蓝老师所说:设立一个拖把池也行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-18 08:52 | 显示全部楼层
谢谢老师们的意见,我明白了