近年来部分厂家推出所谓“超薄高效空气净化屏”作为酶杀菌滤材净化技术,部分医院也购置后安装在手术室、ICU、新生儿室、供应室无菌室等等部门。您所在的医院手术室是否有科室在使用这种技术呢?您认为采用这样净化技术的手术室应归到哪一类环境?洁净手术室?普通手术室?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 11:59 | 显示全部楼层
我院有购置但未放在手术室,知道本地区有医院的手术室使用,我认为应归为普通手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 13:06 | 显示全部楼层
我认为应该属普通手术室,不能算洁净手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 13:32 | 显示全部楼层
肯定不能算洁净手术室,说明书是不是有的点夸大其功效?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 14:07 | 显示全部楼层
我们医院新址建设的二类环境用的是“洁净屏”,手术室做的层流,据厂家说能做出百级层流的效果,假设能做到厂家所说,那就应算一类环境(不过厂家的话是需要我们验证的)。不知有没有同行用过?另外在您前段时间有个帖子提示定期维护的事,我们现在在用的NICU已经请厂家维护过了,发现在我们北方一个月就应该维护一次(厂家说常规三个月一次,可能南北方、空气灰尘量不一样的关系吧),否则不能保证消毒效果。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-12 17:01 | 显示全部楼层

你说的维护具体都包括什么内容
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 17:09 | 显示全部楼层
洁净屏实现的局部空气净化, 跟洁净手术室还是有一定质的区别,洁净手术室的N多参数洁净屏是无法实现的,所以还应该属于普通手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 19:17 | 显示全部楼层
mache 发表于 2011-10-12 17:01
你说的维护具体都包括什么内容

维护主要是指初效过滤网的清洗每月一次,中效过滤网三个月一次,这样高效过滤网的使用寿命会长一些。初效过滤网使用一个月时已经很脏了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 11:01 | 显示全部楼层
"超薄高效空气净化屏"厂家说高效过滤网含有溶菌酶,可以杀灭粘附之上的细菌,个人以为,这个动态空气消毒设备对空气的消毒最主要原理还是源于对空气中微粒的过虑。我们NICU使用才几个月,因为NICU的空气采样不可能在消毒后使用前,并且我们也想观察其效果,所以每次采样均选择在治疗较集中的时间段采,结果均在200cfu以下。另外我们用它代替原来的肯格王空气消毒机的原因还有原来的动态消毒机噪音大,并且调成每15分钟一循环的话,电机承受不了(设备科讲的),所以每天开机4次,不能动态使用,当中空气采样时超标很多。目前使用这个洁净屏,感觉还可以,也是在观察过程中。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 09:44 | 显示全部楼层
我院血透室、CCU、新生儿科、产房均应用的洁净屏有40多台。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 09:47 | 显示全部楼层
草原星空 发表于 2011-10-12 14:07
我们医院新址建设的二类环境用的是“洁净屏”,手术室做的层流,据厂家说能做出百级层流的效果,假设能做到 ...

草原老师说的对,厂家有时也有点夸大其词。