[求助] 像这种二类普通手术室可以放置空调吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-10-10 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 小雨点儿 于 2012-10-22 16:43 编辑

各位老师,我院是二级甲等医院,手术室是普通手术室,有普通空调,而且经常坏,医生们反映强烈,吹起来小风哇哇的,要求再换一台新的空调。请教大家这样的手术室可以放置空调吗?如果可以的话,普通空调合格吗?!














































































































































































































































































































































































































































































































































回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-10 08:24 | 显示全部楼层
新手还不太会参与,话没说完。像这种二类普通手术室可以放置空调吗?如果可以的话,普通空调可以吗?小风吹起来哇哇地!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 08:35 | 显示全部楼层
可以的,但是出风口不可以对着手术区域送风,要定期对空调滤网做清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 09:58 | 显示全部楼层

应该可以,但是空调必须定期进行滤网等清洗消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 10:42 | 显示全部楼层
867983862 发表于 2011-10-10 08:24
新手还不太会参与,话没说完。像这种二类普通手术室可以放置空调吗?如果可以的话,普通空调可以吗 ...

可以的要不然高温季节医务人员怎么办?汗流浃背
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 12:34 | 显示全部楼层
建议购买带净化的空调就可以了。个人意见,仅供参考,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-15 11:25 | 显示全部楼层
谢谢各位老师给的答案,我已经知道怎么做了。辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-23 08:02 | 显示全部楼层
我也在被这个问题困扰,新的空气净化规范中手术室空气消毒方法没有痛风的这种,不知道空调的送风行吗?
影响空气质量吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-23 08:04 | 显示全部楼层
对感染控制我是新手,请老师们指教?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1167
  • 最近打卡:2025-05-10 09:55:50
发表于 2012-11-23 08:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师的意见。