请教专家我院的ICU是否合理?
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年3月优秀回帖
04-09 21:27
高山雪莲W
:
2025年3月优秀主题帖
04-09 21:26
系统消息:
qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!
#每日答题#
04-06 23:38
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
2680
|
回复:
5
[求助]
请教专家我院的ICU是否合理?
火
[复制链接]
红叶飞舞
红叶飞舞
当前离线
积分
2069
发表于 2011-10-6 15:57
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我院是二级综合医院,现有床位500张,原有8张床位的icu,现在要在新建病房楼中建ICU,与手术室相连,都在三层上,今天看到设计图了,是由设计院设计的,要院感科挑毛病。论坛中的帖子我看了很多,但仍拿不准,想请教专家。
设计图病人区域设计了三类:1、普通病区8-10张床,2、正压净化区6张,3、负压病房1-2张床。
我认为:1、负压病房在整个病区的里面,病人要通过普通区域、正压区域,在进入负压病房,人流不合理。
2、污洗间开门在工作人员走廊,并与开水房相邻。
3、污物是通过负压室门口,经过工作人员走廊,到污洗间,污物的流向不合理。
我的建议是:
负压病房设在入口处,病人从图纸上的缓冲间进入病人走廊,两侧开门分别为正压和负压病房,同时进入二个区域要有缓冲间,这样可以更好的保持房间的压差。。
我的问题是:1、负压病房有必要设吗?可以取消吗?
2、如果在入口设立病人通道,三类病人共有一个通道合理吗?
3、负压病房工作人员和病人走一个通道进出合适吗,是否应有二个门,是否要设二个缓冲间呢?
4、空气净化只有正压和负压区域做,其他都不做,可以吗?
因为我接手院感时间短,了解的不多,恳请各位专家的指导!!!!
点评
舟舟
最好把图纸传上,让人一目了然,比文字叙述更清楚。
发表于 2011-10-6 16:48
回复
使用道具
举报
yage
yage
当前离线
积分
10204
发表于 2011-10-6 16:21
|
显示全部楼层
有负压室当然好,但要考虑使用率。
放在入口位置并不好,因为病区内的风也会向入口流动,可以放在近污物口处,但应区分病人、医务人员和污物通道。
回复
顶
踩
使用道具
举报
红叶飞舞
红叶飞舞
当前离线
积分
2069
楼主
|
发表于 2011-10-6 16:30
|
显示全部楼层
我想把图纸传上来,不知道为什么传不上来呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
未雨绸缪
未雨绸缪
当前离线
积分
1895
发表于 2011-10-6 18:17
|
显示全部楼层
把你医院的设计图纸传上来,大家帮助你审核
回复
顶
踩
使用道具
举报
红叶飞舞
红叶飞舞
当前离线
积分
2069
楼主
|
发表于 2011-10-7 08:19
|
显示全部楼层
这是图纸,昨天下午传不上去,
回复
顶
踩
使用道具
举报
婉若秋水
婉若秋水
当前离线
积分
16488
发表于 2011-10-7 15:41
|
显示全部楼层
提几点不成熟的个人看法:
从平面图上看病房与ICU都设计成洁净区域了,如果后期的维护不到位,不如建成普通的更合适,“开窗通风相当于10万级的洁净”这个理念应该被看好,所以第一不要迷信所谓的“洁净、净化”等等,除非领导处于其他考虑,第二我们的物质还没有富裕到某种程度...
“4、空气净化只有正压和负压区域做,其他都不做,可以吗?”就是说只有ICU病床放置区域吗?ICU病床放置区域设置成正压的话,医护人员区域是不安全的,污染的气流流向了医护工作区?
只看到了平面图,没有看到送风口位置,送风口、回风口位置的选择是更重要的,否则出现不合理流向日后改动较难。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
2015年-第11届SIFIC-第24次全国感控联合会(西安)
等级评审与JCI认证
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表