请问供应中心各工作区压差应该如何测量?什么部门测量?是否应该出具文字性东西存档?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 21:12 | 显示全部楼层
各区应有压差表,供应室人员日常检测,填写各区压差数值存档!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 21:17 | 显示全部楼层
压差测量是用风压表这样的仪表来做的,一般是由验收供应室工程的人来测的;
存档?我没有见过专门的报告,验收报告里可能有吧?
不用担心,一般来检查的人,是不会拿着风压表来爬高爬低的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 22:45 | 显示全部楼层
压差测定有专门的压差仪,不需要爬高爬低的。
我们建议新建的洁净手术室应该在每个房间安装一个压差显示,这样日常管理就比较方便。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-9-24 22:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-24 23:33 | 显示全部楼层
如4楼胡版所说的,最好能将压差仪表固定在便于观察的位置,然后用铜管一端连接,另一端连到区域通风道内,随时读数,这样一劳永逸;
如果没有这些装置的话,就只能带着仪表,找到区域的通风道,插上去检测了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-25 17:43 | 显示全部楼层
炉师傅 发表于 2011-9-24 21:17
压差测量是用风压表这样的仪表来做的,一般是由验收供应室工程的人来测的;
存档?我没有见过专门的报告, ...

可是我们就要启用了,没人给我们测量过,怎么办?新风量也是厂家说了说具体参数,我也没看到文字性的说明什么的,具体我的科室环境是否符合要求我现在是糊涂的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 18:28 | 显示全部楼层
“可是我们就要启用了,没人给我们测量过,怎么办?新风量也是厂家说了说具体参数,我也没看到文字性的说明什么的,具体我的科室环境是否符合要求我现在是糊涂的。”

你还是找设备科和厂家来解决,毕竟这不是你们能够自己解决的问题。