[求助] 灭菌器能否放在手术间

 火... [复制链接]
发表于 2011-9-22 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 songge123cs 于 2011-9-23 08:37 编辑

请教各位老师:
    灭菌器能否放在手术间里?
    还是说有些类型的能放,有些不能放呢?

比如:过氧乙酸低温灭菌器可以放手术间吗?还是高压灭菌器、戊二醛灭菌器?


那请问有那个文件规定说不能将灭菌器放在手术间里吗?
因为我们下去检查的时候,别人强调说没有那个规范上规定说不能这样做

点评

各种灭菌器均不应放在手术间内进行灭菌。  发表于 2011-9-22 19:49
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 19:42 | 显示全部楼层
不能放在手术间里。,,,,,。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 20:21 | 显示全部楼层
灭菌器不能放在手术间,院感专家说过低温等离子灭菌器可以放在手术间隔壁,通过传递窗传递灭菌后器械。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 20:51 | 显示全部楼层
不能放在手术间,传递窗也是不合适的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 20:53 | 显示全部楼层
灭菌器不允许放在手术间(除低温等离子体灭菌器除外),现在要求由供应室集中清洗、消毒、供应。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 20:54 | 显示全部楼层
我们医院是放在手术室,但不是放在手术室而是放在低温等离子消毒间,清洗流程都 合理,通过传递窗传递灭菌后器械到手间内。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 20:55 | 显示全部楼层
灭菌器不允许放在手术间(除低温等离子体灭菌器除外),现在要求由供应室集中清洗、消毒、灭菌、供应。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 21:10 | 显示全部楼层
手术间,洁净手术部为了减少开闭手术间门对气流的影响,减少巡回护士外出,确保手术安全,以及术中单件急需手术器械灭菌,现在很多医院都选择瑞典-JD公司的快速灭菌器。该灭菌器可以选择裸消、快速、单包器械等模式,但是只能适用于,术中的,急用的,单件器械,非植入性器械,例如特殊的(专用的)止血钳、剪刀等。最快灭菌时间是15分钟。效果可靠。其他情况及灭菌器不能置于手术间内。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 21:20 | 显示全部楼层

按这样以此类推,是否每间洁净手术间都配一台瑞典-JD公司的快速灭菌器?否则同样面临开关门对气流的影响。

点评

是,每个手术间都配备一台快速灭菌器、一台恒温箱。冰箱可以2-3个手术间共享一个大型的。  发表于 2011-9-22 21:32
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 21:24 | 显示全部楼层
最好是双门的,入口在半限制区,出口在限制区,否则放哪个区都不太合适,呵呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 21:34 | 显示全部楼层
白衣飘飘 发表于 2011-9-22 21:24
最好是双门的,入口在半限制区,出口在限制区,否则放哪个区都不太合适,呵呵!

不是,快速灭菌器是嵌入式的。镶嵌在墙体上。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 22:48 | 显示全部楼层
我院手术室有一台快速灭菌器,是放在手术室灭菌间的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 07:41 | 显示全部楼层
白衣飘飘 发表于 2011-9-22 21:20
按这样以此类推,是否每间洁净手术间都配一台瑞典-JD公司的快速灭菌器?否则同样面临开关门对气流的影响。 ...

投入很大,不知道是否合理,可以参考,谢谢小马版主解释,能否提供一些图片看看?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-23 08:36 | 显示全部楼层
那请问有那个文件规定说不能将灭菌器放在手术间里吗?
因为我们下去检查的时候,别人强调说没有那个规范上规定说不能这样做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-23 08:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 songge123cs 于 2011-9-23 08:52 编辑
majiarui 发表于 2011-9-22 21:10
手术间,洁净手术部为了减少开闭手术间门对气流的影响,减少巡回护士外出,确保手术安全,以及术中单件急需 ...


请问版主:
     这些说法可有相关文件说明啊!我们下去检查的时候,下面就强调没有哪里规定不能这么做。

    还有上面有些老师提出的低温等离子灭菌器也不可以放手术间吗?为什么呢?


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-23 08:50 | 显示全部楼层
lfal000123 发表于 2011-9-22 20:55
灭菌器不允许放在手术间(除低温等离子体灭菌器除外),现在要求由供应室集中清洗、消毒、灭菌、供应。

请问老师:
      低温等离子灭菌器可以放在手术室里,可以相关文件说明啊?为什么呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 09:11 | 显示全部楼层
我们放在单独的                            灭菌间
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 10:10 | 显示全部楼层
我院也在手术部放置低温等离子灭菌器,单独有灭菌间!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 10:12 | 显示全部楼层
songge123cs 发表于 2011-9-23 08:50
请问老师:
      低温等离子灭菌器可以放在手术室里,可以相关文件说明啊?为什么呢?

消毒供应中心验收肯定要求集中供应,手术室不允许放灭菌器,有一次我听专家说过,要放在手术室的话,必须达到一定的消毒供应标准,总的来说,还是很难做到所有器械集中供应。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-5 16:00 | 显示全部楼层
“灭菌器”要是放在手术室的话,应该在哪个区域呢?
清洗消毒是统一集中在供应室的,初消后的器械再反回手术室灭菌,物流走哪个通道????如果放在手术间的话,难道待灭菌的器械要进入手术间?越整越糊涂了。