现在医院建设所谓的生物安全实验室有多大必要,使用情况如何!

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-21 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   现在无论哪个医院都在强调生物安全,国家也在强调这并没错,可是大家都在建密封的生物安全实验室这真的安全吗?我现在对建造密封的所谓生物安全实验室真的持保留意见,在我们现在的条件下建成了,又能有多大能力维护和严格使用呢!反正我了解的情况是我们这的多家医院恐怕用生物安全实验室还不如自然通风安全,大家说说看各自的情况啊!

点评

现实客观!  发表于 2011-9-21 23:05
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 05:04 | 显示全部楼层
关键是建好后再使用时,要按使用要求运行,不能买得起马,配不起鞍。事先要让领导有思想准备。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 05:37 | 显示全部楼层
我们是基层医院,现时,只有微生物实验室,尚未设置生物安全实验室。唯静候诸位““正在使用生物安全实验室”老师经验之谈。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 08:13 | 显示全部楼层
我院也没有安全生物试验室,期待老师多指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 08:46 | 显示全部楼层
静听其他老师的意见和建议!{:5_567:}
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 09:03 | 显示全部楼层
2级实验室并没有说必须密封的呀,根据GB 19489—2004《实验室生物安全通用要求》,BSL-2实验室“....9)        应通风,如使用窗户自然通风,应有防虫纱窗....”。3级实验室才需要独立送排风系统
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-22 22:55 | 显示全部楼层

可实际情况是现在许多2级实验室都建成密封的,靠风机通风,不知是谁向谁学的,希望有使用密封实验室的说说你们的使用情况,我现在用的感觉很不乐观!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 09:36 | 显示全部楼层
我们也正在重视中,逐步完善管理肯要求规范