找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2488|回复: 5

[求助] ICU洁净病房设置问题?

  [复制链接]
发表于 2011-9-20 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院正在装修ICU洁净病房,10万级。现在基本已竣工,但大病房(设14张床)设置存在问题,窗户密封不好,每个窗户都有可以打开的环扣窗户,就像家户单元楼那种可随意打开的那种,密封根本就不好,我认为达不到要求。我给院长提出来,院长说现已竣工不轻易改动的,可否用乳胶密封或加成双层窗户补救,另外,隔离ICU我看资料上要留窗户,可以吗?我也是刚接手这份工作,以前对布局流程不咋采用。望各位老师给予指点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-20 20:19 | 显示全部楼层
10万级的,我不知道是否要求没那么高,谢谢各位老师指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-24 11:27 | 显示全部楼层
没人理我,谢谢各位老师指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 00:44 | 显示全部楼层
10万级是指对洁净手术部的级别划分:百级、千级、万机、十万机,而icu在消毒管理规范中属于二类环境主要是菌落数低于200,无致病菌检出,就可达标。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 09:52 | 显示全部楼层
洁净病区密封不好,会影响洁净区域的气流流向和环境微粒数量,即使设计了窗子,也不能随意打开;隔离ICU留窗户这不是什么原则的问题,关键是是否平时要开启这个窗户,病人家属也可以透过窗户探视病人嘛。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 14:53 | 显示全部楼层
ICU病人大多处于昏睡状态,窗户的作用不大,而且仪器较多,位置不好随意挪动,户外自然光的利用也谈不上,所以开窗其实没啥必要,如果有靠外墙的面不想浪费,可以做成封闭窗,但是完工了也没办法了,气密必须做一下,自然风吹到墙面的风压是远大于设计中洁净室对外最大压差的,所以这些缝隙很容易漏风进来,既破坏洁净,也会造成室内温湿度超标,曾有案例因为外窗密封不好造成朝外房间天花板凝露的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表