找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1604|回复: 1

[求助] 洁净手术间清扫时是否要开启空调送风系统?

[复制链接]
发表于 2011-9-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2011-9-12 22:08 编辑

洁净手术间清扫时是否要开启空调送风系统?更换过滤网时是否要关闭送风?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-13 08:53 | 显示全部楼层
洁净用房的清洁、消毒工作应在每次开机前和手术结束后进行,净化空调系统应连续运行到清洁、消毒工作完成后,Ⅰ~Ⅱ级用房为完成后不短于20min,Ⅲ~Ⅳ级用房不短于30min。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表