[讨论] 消毒供应中心的空气消毒

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-7 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院是基层医院,消毒供应中心还未建成,近期听到空调室中央的,而且还是新风,10万级的,不明白是什么东东,那么作为护士长,我还有必要要求安装空气消毒剂吗?10级是个什么概念?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-7 21:16 | 显示全部楼层
空气消毒机,刚刚写错了,没看清。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 21:46 | 显示全部楼层
那就是层流,有关问题,你去问问手术室专业人士就知道了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 22:30 | 显示全部楼层
10万级就是每立方少于10万个尘埃颗粒吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 22:48 | 显示全部楼层
如果是基层医院,没有必要安装10万级的中央空调,要不后期维护成本很大,而且规范上也没要求一定要安装层流,只有空气流向及压力差的要求。
10万级是手术室Ⅳ手术间的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 22:56 | 显示全部楼层
10万级是手术室Ⅲ手术间周边区的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 老fat 于 2011-9-7 23:11 编辑

10万级是空气洁净度的其中一级,和层流不是同一概念。按照空气洁净度分类 可分为100级、1000级、10000级、100000级和300000级等5个级别,如下
   不同空气洁净度洁净室的特点
洁净级别        ≥ 0.5um粒子                                 ≥ 5um粒子
100级            350<粒子数≤3500                        0
1000级          3500<粒子数≤35000                   粒子数≤300  
10000级        35000<粒子数≤350000              300<粒子数≤3000
100000级      350000<粒子数≤3500000          3000<粒子数≤30000
300000级      3500000<粒子数≤10500000      30000<粒子数≤90000
在供应中心其实没有必要做净化
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 23:27 | 显示全部楼层
个人认为:条件好的医院可以做净化。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 00:47 | 显示全部楼层
羡慕呀,同是基层医院,消毒供应中心都是层流的了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 08:34 | 显示全部楼层
10万级是三类手术间的周边要求,手术间分为百级、千级、万级、十万级,三十万级净化的,百级手术间一般使用用于脏器移植手术,千级一般适用于一期愈合伤口手术(心外、神经外科手术等),万级手术间就是普通手术间标准(二类),十万级一般用于手术室限制区的内走廊标准(三类),三十万级一般用于手术室限制区的污物通道。