[求助] 血透室水处理间是否需要安空调?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2011-9-6 10:31 编辑

十万火急!我院血透室要迎检,水处理间要合适的温度,我们是江西,夏天是很热的,要不要装空调,有没有相关文书,我们器械科不肯装!请老师们快点答复,十分感谢!
贡献排行榜:
发表于 2011-9-6 10:42 | 显示全部楼层
我们是有的,水生产间的很多仪器会有这个要求,你可以跟器械科沟通。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 11:43 | 显示全部楼层
当然要装空调,让科室给领导及器械处书面申请,如果不执行他们是有责任的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 11:52 | 显示全部楼层
卫生部《血液净化标准操作规程》
Blood Purification
Standard Operating Procedure (SOP)2010
(七)水处理间
1.水处理间面积应为水处理装置占地面积的1.5 倍以上;地面承重应符合设备要求;
地面应进行防水处理并设置地漏。
2.水处理间应维持合适的室温,并有良好的隔音和通风条件。水处理设备应避免日
光直射,放置处应有水槽。
3.水处理机的自来水供给量应满足要求,入口处安装压力表,压力应符合设备要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 12:00 | 显示全部楼层
当然要装空调,我们是安装立式空调
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 13:20 | 显示全部楼层
没有硬性要求。在北方温度过低会影响产水量。有条件的就装吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 14:09 | 显示全部楼层
现在装个空调应该不是什么很复杂的事,和设备科沟通一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 14:37 | 显示全部楼层
当然要安装空调的,我们血透室是安装中央空调。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-6 14:59 | 显示全部楼层
谢谢老师们,因为我们是基层二甲医院,所以他们认为电风扇就可以了,真没办法,等会儿和老大沟通一下。虽然此次检查这项占分不多,才0.5分,但我还是想争取过来。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 01:22 | 显示全部楼层
按规范这条没有强制性要求,关键是良好的隔音及通风条件,避免日光直接照射。4楼老师已经用标准解答了这个问题。
回复