找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2513|回复: 9

[转帖] 上海手术室火灾原因基本查明 相关责任人被处理

 火.. [复制链接]
发表于 2011-9-3 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
上海手术室火灾原因基本查明 相关责任人被处理
发布日期:2011-09-03  来源:北京日报
8月24日晚上海交通大学医学院附属第三人民医院外科大楼3楼手术室火灾事故发生后,引起各方高度关注。记者2日晚从上海市卫生局获悉,经公安、消防、卫生部门认真查核,事故原因已基本查明,相关责任人已得到处理。

  上海市卫生局介绍,根据现场监控录像和多方调查,8月24日19时30分许,死者朱某因车祸被送入外科大楼3楼1号手术室接受全麻下肢截除手术。手术室内共六名医护人员,包括两名手术医生、两名麻醉医生、两名护士。手术后期,一名麻醉医生、一名护士离开手术室进行患者手术情况录入。21时45分许,另一名护士发现隔壁2号手术室空气净化器起火,即取灭火器扑救,无果,赶到2楼用座机报告医院总机室。同时火势蔓延至1号手术室,另一名麻醉医生离开1号手术室呼救并告知同事用手机报警,因烟雾很大无法返回手术室。两名手术医生继续缝合伤口,后因照明断电,烟雾浓重,在查明呼吸机工作正常(一般呼吸机停电后可自主工作半小时左右)而手术床在停电状态下无法搬动的情况下,只得撤离现场寻求救援。经医学专家论证,此时如紧急搬离病人,去除呼吸机,采用简易呼吸器,即“捏皮球”方式辅助病人呼吸,手术室大量有毒气体势必进入病人体内,会导致严重后果。

  上海市应急联动中心21时56分接警后,迅速调派13辆消防车赶赴现场处置,首批消防力量5分钟内赶到现场。根据医院保安和医务人员提供的信息,消防队员进入3楼1号手术室发现被困患者,其呼吸软管已脱落(事后发现其断口呈熔融状),将其抬至3楼楼梯口,经院方现场抢救无效死亡。在救援行动中,消防队员与医务人员将2楼30余名孕产妇、新生儿及陪护人员等成功疏散。经奋力扑救,大火于25分钟后被扑灭。

  经消防部门认定,起火原因为外科大楼3楼2号手术室内北墙上方通电工作中的挂壁式空气净化器故障所致。经法医尸检,患者死因系一氧化碳中毒死亡。

  火灾发生后,公安、消防和卫生部门立即成立火灾事故调查小组。经调查认为,火灾根源在于医院在消防安全管理中存在薄弱环节,手术室等特殊区域应急预案缺失,由此造成医务人员应急反应能力不足。为此,已免去医院分管消防安全的副院长陈爱东的职务,给予医院院长方勇行政警告处分。(记者 仇逸)

点评

手术床在断电情况下可以手动控制,不会“推不动”!!!这是到现在我都不会接受的理由,永远不会~这个理由太。。。不符合实际!!!以前的旧手术床,根本也不是电动的啊,推不动,怎么做卫生?怎么做手术???  发表于 2011-9-4 10:33
难以控制的意外?  发表于 2011-9-4 05:44
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 23:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuxingyu6 于 2011-9-3 23:30 编辑

给我们提了个醒:赶紧检查一下自己医院的这些消毒设备的消防安全,防范于未然呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 23:56 | 显示全部楼层
赶紧行动吧,安全生产警钟长鸣!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-4 00:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 依依 于 2011-9-4 08:24 编辑
月见草 发表于 2011-9-4 00:05  在周会上提起这件事,医院从上到下都不重视,反而业务院长说这是主动服务意识不强,被他上了大约十分钟的课 ...


未及时发现安全隐患而酿成重大事故!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-4 05:53 | 显示全部楼层
希望这次教训不要很快被人遗忘
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-4 08:41 | 显示全部楼层
上海手术室火灾致病人死亡续:医护暂未究   广州日报
  上海市卫生局公布“医跑跑”事件原因及处理结果

  备受社会关注的上海“医跑跑”事件昨天有了官方调查结果和处理意见。病人死因为“吸入大量一氧化碳中毒”,记者昨日从上海市卫生局获悉,经公安、消防、卫生部门认真查核,事故原因已基本查明,相关责任人已得到处理。目前,事发医院上海交大医学院附属第三人民医院副院长陈爱东已被免去相关职务。文/本报驻上海记者贺涵甫

  强行搬离病人 会致严重后果

  根据现场监控录像和多方调查,8月24日19时30分许,死者朱某因车祸被送入三院三楼1号手术室接受全麻下肢截除手术。手术室内共有六名医护人员,包括两名手术医生、两名麻醉医生、两名护士。

  手术后期,一名麻醉医生、一名护士离开手术室进行患者手术情况录入。当日21时45分许,另一名护士发现隔壁2号手术室空气净化器起火,即取灭火器扑救,无果,赶到二楼用座机报告医院总机室。同时火势蔓延至1号手术室,另一名麻醉医生离开1号手术室呼救并告知同事用手机报警,因烟雾很大无法返回手术室。两名手术医生继续缝合伤口,后因照明断电,烟雾浓重,在查明呼吸机工作正常(一般呼吸机停电后可自主工作半小时左右)后,而手术床又在停电状态下无法搬动,只得撤离现场寻求救援。

  经医学专家论证,此时如紧急搬离病人,去除呼吸机,采用简易呼吸器,即“捏皮球”方式辅助病人呼吸,手术室大量有毒气体势必进入病人体内,会导致严重后果。

  医院消防安全管理薄弱

  火灾发生后,上海市应急联动中心21时56分接警后,迅速调派13辆消防车赶赴现场处置,首批消防力量5分钟内赶到现场。为举一反三,消除火灾隐患,杜绝类似事故再次发生,上海市医疗卫生系统正开展安全大检查,重点检查医院手术室、重症监护病房、急诊抢救室等特殊区域、重要部位和空气净化器等设施、设备,并开展针对性的消防模拟演练,提升火灾应急能力。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-4 10:15 | 显示全部楼层
消防工作等同于院感工作,一出事就是大事件.

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 17:00 | 显示全部楼层
碰到领导不重视,无语
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 16:54 | 显示全部楼层
在手术室,大家对重视手术安全做的相对多,而对消防等综治安全重视的少。引以为戒!尽快给保卫科和手术室同事说说这事。