找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5022|回复: 15

[求助] 求助:请各位老师帮我看看我院供应室流程图

   火... [复制链接]
发表于 2011-9-2 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医技楼(供应室)
西
35                楼梯                                过道        值班
办公室        空置        空置       
                                                                       
55        污物库        清洗、污车洗        通道                                       
                        水处理        洁具库        卫生间                                       
                                                                               
31        通道        消毒锅        消毒锅      消毒锅        消毒锅                更衣       
72                检查包装灭菌区                缓冲        无菌无品库        发放区       

发放
洁车洗




洁货梯
                                                       
                        清洁物品库        敷料包装间        蒸发器                               
30                                一次性性用品库
耗材库               
                                        通道       
69        84        78        78        78        78        40

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-2 16:51 | 显示全部楼层
刚才发错了,现重发,请各位老师帮忙看看,流程是否符合要求,谢谢!急!急!急!

医技楼供应室.doc (42.5 KB, 下载次数: 190)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 17:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 老朽 于 2011-9-2 17:14 编辑

供应室1.jpg
点击图片就可以看到放大并清晰的图。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层
因为图不太清楚,我认为大致有以下问题:
1  4台消毒锅是否就是灭菌锅?若是,则位置不对。应该放在检查包装灭菌区与无菌物品库之间。这是最大的错误。
2  人员进入污区和检查包装区没有缓冲间。看到一个“缓冲”好像是进入无菌区的。
3  污染区从图上看明显过小,只看到“污物库、清洗、污车洗”,没有清洗机和超声以及烘干机的标注位置。
4  在水处理和卫生间的中间有“洁具库”,是放污区洁具的,还是放整个供应室洁具的?如果是放污区的,那么检查包装灭菌区和无菌区的洁具间放在哪里?如果是放全部的,就更不对了。
5  检查包装区和无菌区应设置单独的洁具间,放在洁区。
意见仅供参考。

评分

参与人数 1 +3 金币 +5 收起 理由
水墨画 + 3 + 5 分析得仔细

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 19:44 | 显示全部楼层

感觉整体的设计不是很规范,各区域的比例不合适,去污区明显不够大。还是建议请专业人员重新设计一下吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 21:18 | 显示全部楼层
这个设计很乱,各区都要有缓冲间,灭菌锅就是检查包装区和无菌物品存放区的屏障,,过道太多浪费好大哦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-3 09:38 | 显示全部楼层
谢谢老师们的提议,值得借鉴,修改后再请老师们多提宝贵意见,非常感谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-3 11:24 | 显示全部楼层
这是我们改了过后的图,请老师在帮忙看看,原来上图的电梯设计单位说不能用,现在图都更改了,谢谢!急!

复件 医技楼供应室.doc (40 KB, 下载次数: 63)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 12:15 | 显示全部楼层
哈哈 发表于 2011-9-3 11:24
这是我们改了过后的图,请老师在帮忙看看,原来上图的电梯设计单位说不能用,现在图都更改了,谢谢!急!

整体根据这图纸设计得不够完善。因为不知道具体的面积是多少,去污区和检查包装灭菌区的面积都不够大。
特别是检查包装灭菌区,4台灭菌器如果都是双开门的,如何放置?灭菌器自身就有一定的长度,加上架子,那你们现在的房间也许就放不下器械打包台了;还有,从你们需要4台灭菌器来看,你们医院的床位应该不少的,那回收的器械一定也不少,那需要配备几张打包台?放在哪呢?
低温灭菌器放置在哪呢?
这2个洁具室如何进入各自的区域?
工作人员如何进入各个区域?
如果你们这一块还是空白的区域,还是建议赶紧请供应室专业人员合理规范的设计一下比较好,免得装修后不合格就麻烦了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 14:04 | 显示全部楼层
每个区都要缓冲间,洁具间,你的设计没有体现出来哦,包装间太小了,设计原则是去掉60平米的办公区,余下的分为4份,去污区占1份,检查包装占2份,无菌存放占1份,你的设计看不出来,压力锅是双菲的门吗?你的一次性物品未拆包装的放在哪里?全自动清洗机有放在哪?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 23:06 | 显示全部楼层
你们的设计是什么人给设计的呢?不像是专业做供应室的单位给做的!我的感觉。很多方面都有欠缺。最好还是找专业的单位做吧!要不然后面会很麻烦的!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:10 | 显示全部楼层
这位朋友可以把你们医院供应室的平面图发给我,我帮你重新设计下,给你做个参考
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 09:34 | 显示全部楼层
专业消毒供应中心,内镜洗消中心 设计制图,有需要共同学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 23:10 | 显示全部楼层
水墨版老师分析的非常透彻,你们医院有多少床位数,有必要安装4架高压灭菌器!而且没有看见你们的清洗机、清洗池。一定要请专业人员设计,而且要读透2009年消毒供应中心管理规范,要不新建的CSSD可能验收时都不合格!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-25 11:14 | 显示全部楼层
专业消毒供应中心,内镜洗消中心 设计制图,有需要共同学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 08:13 | 显示全部楼层
哈哈 发表于 2011-9-2 16:51
刚才发错了,现重发,请各位老师帮忙看看,流程是否符合要求,谢谢!急!急!急!

已经下载了。看看!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |