[讨论] 检查包装灭菌区与无菌物品发放区是同类环境的话需要缓冲间吗

  [复制链接]
发表于 2011-8-21 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 haf123 于 2011-8-21 12:14 编辑

医院消毒卫生标准(报批稿)上提到:检查包装灭菌各无菌物品发放室都归入三类环境,请问如果这样的话以后检查包装灭菌区与无菌物品发放区之间可以不需要缓冲间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 15:37 | 显示全部楼层
应该需要,检查包装区是清洁区,无菌物品发放区是相当无菌区,两区应有屏障隔开,我院是这样的,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 17:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 布衣 于 2011-8-21 17:43 编辑

《医院消毒供应中心 第1 部分:管理规范》7.2.4.4 工作区域设计要求:
去污区与检查、包装及灭菌区分别设人员出入缓冲间(带)。

因此,无菌物品发放区可以不设立缓冲间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-22 08:27 | 显示全部楼层

但是我们现在的无菌区是二类环境,假如新的医院消毒卫生标准为三类环境的话,这二区属于同一环境,这样二区之间是否需要缓冲
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 00:37 | 显示全部楼层
应该不需要!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 11:44 | 显示全部楼层
可以共用一个缓冲间,我们上次省里学习老师这么说的。
回复

使用道具 举报