关于医院污水余氯检测

 火... [复制链接]
发表于 2011-8-16 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
助:医院污水余氯检测采样口设置
根据环保局的要求,我们在医院污水处理装置的出口设置一个点,采集污水经余氯消毒后,检测余氯的含量及大肠菌群数。
卫生监督所来我院检查,提出要在消毒前做余氯检测。
根据“医院污水处理技术指南”第十一章“中:“监测分析”的要求:水质取样应在污水处理工艺末端排放口或处理设施排出口取样。这句话的意思是消毒前还是消毒后做余氯检测呢?求解!

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 20:07 | 显示全部楼层
卫监所的人说法不对。加氯后排放前采样,最合适的位置就是在处理设施排出口采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 20:37 | 显示全部楼层
卫监所的人说错了吧?应该是在消毒后排放前监测啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 有缘 于 2011-8-16 21:51 编辑

应该是在消毒后排放前监测,卫监所的人说法是错误的,否则余氯怎样大于3.5mg/L,并且不得检沙门氏菌。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-17 08:40 | 显示全部楼层
应该在排出前监测,监测合格说明排出的水是经过处理的,是达到相应标准的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 13:44 | 显示全部楼层
应该是消毒后,排放前取样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 14:09 | 显示全部楼层
应该是在消毒后排放前监测,污水监测总余氯标准是2-8MG/L ,我院总余氯监测总是超标,不知哪位同行有好的经验可以介绍一下?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 14:28 | 显示全部楼层
应该是消毒后,在排出口取样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 14:46 | 显示全部楼层
污水的处理问题我现在不想管了,因为这是总务股的职责,大家认为对吗?院感部门还要管吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 15:51 | 显示全部楼层
我们医院是总务科管,但污水处理的常识还是应该知道的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 14:39 | 显示全部楼层
监测合格说明排出的水是经过处理的,是达到相应标准的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-11 16:57 | 显示全部楼层
谁有这个登记表,发个样本上来
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 10:40 | 显示全部楼层
我这里有个简单的医疗污水处理登记,不知道行不行。请各位老师指点。

医院污水处理登记.doc

68.5 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 17:11 | 显示全部楼层
污水的采样,监测都应该院感办培训吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 11:07 | 显示全部楼层
各位同仁大家好!请问:医院污水处理后的效果监测(余氯及大肠杆菌、沙门菌检测等)是有谁或者哪个部门来检测?如何检测?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-20 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,我们也正需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-26 17:41 | 显示全部楼层
我们都是加氯排放后采样
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 08:35 | 显示全部楼层
应该是在排出口,也就是消毒后进行检测,以前我也干过这个,估计人家是口误吧,呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 11:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,我们也正需要。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 19:02 | 显示全部楼层
下载学习了!谢谢老师!