下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
重点部门
›
手术室与介入室
›
刷手间分开设置?
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
1667
|
回复:
3
[讨论]
刷手间分开设置?
火
[复制链接]
小雨飞飞
小雨飞飞
当前离线
积分
8216
发表于 2011-8-10 10:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
在《综合医院建筑设计规范》中要求,“一般手术室与无菌手术室的刷手间要分开设置”,请问这样做的目的是什么呢?
回复
使用道具
举报
快乐光盘
快乐光盘
当前离线
积分
1235
发表于 2011-8-10 11:16
|
显示全部楼层
应该是避免交叉感染吧。因为各自的标准要求不同。
回复
顶
踩
使用道具
举报
神通广大
神通广大
当前离线
积分
3305
发表于 2011-8-10 11:24
|
显示全部楼层
在历次的检查中发现还有很多医院没能分开,看来,要实实在在的不打折扣的执行还有相当长的路程要走哦
回复
顶
踩
使用道具
举报
空紫
空紫
当前离线
积分
2109
发表于 2011-8-10 18:04
|
显示全部楼层
我们国家医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002规定:相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。洁净区内宜按对空气洁净度级别的不同要求分区,不同区之间宜设置分区隔断门。您说的“一般手术室与无菌手术室的刷手间要分开设置”,应是指洁净手术室,这里的无菌手术室应是指一级手术室,一级手术室在洁净手术室中净化级别最高,相对其他手术室应该保持正压控制,而且要有分区隔断门。我们在日常工作中不可能在这个区做手术,而到另外一个区去刷手,一个是不方便,更重要的是会造成二次污染。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表