找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 284376|回复: 34

图:供应中心图,大家看看有什么可以改进的地方?

  [复制链接]
发表于 2007-5-25 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
提下意见: 供应室设计图2.JPG

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
楚楚 + 10 想加多点,可就这点权利!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-25 17:13 | 显示全部楼层
单独的楼层吧。医院床位数和供应室面积是否比例适当?
三区划分较合理。
转运车注意不要混了。
挺好的设计。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-25 17:29 | 显示全部楼层
谢谢X版了。。。。。床位与建筑面积之比为1:0.5~0.7m2。是否合适????图上转运车已经分两处存放了。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-25 22:39 | 显示全部楼层
去污区和检查包装区之间是双门嵌入式清洗消毒器吧?检查包装区和灭菌物品存放区之间是双门嵌入式灭菌器吧?

分区和流程都不错,值得借鉴。:)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-25 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 水中花 于 2007-5-25 22:39 发表
去污区和检查包装区之间是双门嵌入式清洗消毒器吧?检查包装区和灭菌物品存放区之间是双门嵌入式灭菌器吧?

分区和流程都不错,值得借鉴。:)

双门嵌入式.....三区间都应当是的......
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 10:25 | 显示全部楼层
总体感觉设计规范,流程和分区比较合理。以下几点意见仅供参考:
1、建筑面积是否小了点?床位与面积比至少应为1:0.7。
2、若为集中供应,供应室与手术室之间应有专用的洁污电梯。
3、各区面积分配比例应适当,请参照钟秀玲、郭燕红主编的《医院供应室的管理与技术》(2006年9月第二版)。
4、选址时应考虑周围环境,不宜建在底下室或半地下室,采光通风良好。

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
楚楚 + 5 好建议!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 14:32 | 显示全部楼层
这么好的东西为什么放在个人空间?怎么不拿出去与大家分享?如果我不到你的个人空间不是看不到了?每个板块都要看,每个人的个人空间都要看,一天下来什么都不用干了。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-26 14:35 | 显示全部楼层
抱歉!板块上有啊!我也就说safihu 不会这么小气的嘛!;P
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-26 23:40 | 显示全部楼层
原帖由 无极紫晶 于 2007-5-26 14:32 发表
这么好的东西为什么放在个人空间?怎么不拿出去与大家分享?如果我不到你的个人空间不是看不到了?每个板块都要看,每个人的个人空间都要看,一天下来什么都不用干了。

晕,都没搞明白,怎么被晶版数落了一通,,,还是没看懂,,,,,,,汗.......嘿嘿
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-26 23:46 | 显示全部楼层
原帖由 布衣 于 2007-5-26 10:25 发表
总体感觉设计规范,流程和分区比较合理。以下几点意见仅供参考:
1、建筑面积是否小了点?床位与面积比至少应为1:0.7。
2、若为集中供应,供应室与手术室之间应有专用的洁污电梯。
3、各区面积分配比例应适 ...



由于是在旧的楼层改建,我也觉得面积有点小,也可能是刚刚能满足现在医院的供应吧,是在独立的一栋楼改建的,所以没有和手术室之间的电梯了,所以我正想向医院提的,如果医院几年内能够起外科楼(今年规化中....),那就不急于现在在这改建供应室,毕竟独立出来弄可能成本比在外科楼内一个楼层新建我觉得成本会高些,另外也没有在手术室楼下那么合理,方便供应.那本书现在手头没有,会尽量搞到的.呵,谢谢提供信息.第四点周围环境及采光什么的倒是没什么问题.

谢谢布衣........好好的意见.......
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-29 00:23 | 显示全部楼层
今天上午医院开会讨论了这个图,基本流程都没有什么问题,我说手术室的器械应当由供应室统一集中清洗消毒的要求提出来了,后来我们管设备的院长马上说,他们上个星期刚刚从德国的科隆和柏林心脏中心参见回来,人家外国手术室都是独立一套的清洗消毒设备在手术室自己清洗消毒,我说和我们卫生部专家说的不太一样啊,可我们又没去国外亲眼见过了,也没有个正式规范,不知道应该怎么和院长说了,也不知道他说的德国是不是真的是这样???????

[ 本帖最后由 safihu 于 2007-5-31 22:33 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-29 01:58 | 显示全部楼层
在手术室可以啊!让院长在手术室按照供应室的布局、流程和清洗消毒设备的要求建一个就行了!他不怕花钱,他不怕资源浪费,你犯得着郁闷吗?你只要别让他在手术室随便弄一间房子作清洗灭菌用就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-29 08:42 | 显示全部楼层
对于手术室,如果条件允许的话(就是经济条件,通俗地讲就是有钱的话),确实是可以或应该在附近专设一个供应中心,但是,会很费钱滴!!!国内大多数医院将供应中心与手术室建在一起或用专用电梯连接我认为主要目的是根据我国的经济状况,设两个供应中心有点浪费,设在手术室附近一举两得。
德国的科隆和柏林心脏中心是心脏病医院,是专科医院。手术室是主要的供应中心使用者,和综合医院不同,综合医院除了手术室还有许多科室需要供应中心,如果你们医院是手术外科为主的专科医院可以这样做,如果是综合医院,就需要考虑其他科室的灭菌需求而不能单考虑手术室,不管别人。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-29 09:18 | 显示全部楼层
事实上两种模式都有存在的合理性,这应该没有强制性的规定,但我是中心供应的忠实支持者,因为这样更专业,更节约,更符合院感控制的原则,减少中间环节,自然管理效果更佳。因此,你不必为此烦恼!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-5-31 18:40 | 显示全部楼层

回复 #11 safihu 的帖子

手术室建一个也没关系,但清洗消毒灭菌的人员由供应室统一管理,也就是说只是占用一点手术室的地皮,再设一个供应室的分区而已,我们医院准备这样做。

[ 本帖最后由 楚楚 于 2007-6-25 14:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-5-31 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 楚楚 于 2007-5-31 18:40 发表
供应室建一个也没关系,但清洗消毒灭菌的人员由供应室统一管理,也就是说只是占用一点手术室的地皮,再设一个供应室的分区而已,我们医院准备这样做。

问问一点地皮你们医院准备弄多大的,呵,
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-1 09:05 | 显示全部楼层
原帖由 safihu 于 2007-5-29 00:23 发表
今天上午医院开会讨论了这个图,基本流程都没有什么问题,我说手术室的器械应当由供应室统一集中清洗消毒的要求提出来了,后来我们管设备的院长马上说,他们上个星期刚刚从德国的科隆和柏林心脏中心参见回来,人 ...

1、条条大路通罗马,不管怎么样,消毒灭菌工作做好了就行。
2、穷人有穷人的活法,富人有富人的活法,反正都活的好好的。
3、既然有条件多建一个供应室,建也无妨,说不定将来其中一个大修,另一个还能照常运转。
4、最好能统一管理,否则公所公有理,婆说婆有理,内耗。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
楚楚 + 10 精辟!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-2 10:57 | 显示全部楼层
图中的一次性物品存放间,不知是拆除外包装后的存放,还是带有大外包装的的存放,我认为应该有一个拆除大包装后的无菌存放间,设置发放窗口.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-6-11 07:50 | 显示全部楼层
可以考虑啊........
回复

使用道具 举报

发表于 2007-6-19 11:42 | 显示全部楼层
有一个小小的提醒,缓冲间的门尽量做成互锁式,否则管理起来难度就大了:$
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表