[原创] 急!有关供应室布局,医疗废物的出口问题

  [复制链接]
发表于 2011-8-3 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院正在筹建新的供应室,图纸设计已基本完成,但我发现去污间和检查包装间产生的医疗废物无法出去,最后问相关专家,他们也没有说出什么,最后说去污间的由回收窗传递出去,检查包装间的由消发待灭窗口传递出去,又说好多家供应室的设计没人提出这个问题的?各位老师请出招!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 10:32 | 显示全部楼层
去污区的医疗废物可以从下收出口送出.
"消发待灭窗口"不知是何意?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 11:14 | 显示全部楼层
我们去污间的医疗废物由回收窗传递出去,检查包装间只是有些我们检查时的不合格产品,或擦拭清洗后器械的棉签或纱布,统一从去污间传出。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-3 11:42 | 显示全部楼层
"消发待灭窗口"他们说是有些物品只需清洁消毒后即发放的物品,我认为如湿化瓶,止血带等。我认为医疗废物不应该从这里传出!3楼的老师说包装间的垃圾从去污间传出的,应该是包装间的垃圾通过传递窗返回去污间,再由回收窗传递出去吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 21:57 | 显示全部楼层
我认为去污间的医疗垃圾只有从污物入口运出去,但这并不符合物流规范,而检查包装间不应该产生医疗垃圾,从污物间传出去更不合理。因为从清洗间过来的器械都是经过消毒的,即使不合格,还要按污物传至清洗间重新处理(是不是也违反了物流规范),至于检查包装间的垃圾到底归属哪类,还是老师们说说吧,正好也给我们指条明路。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-10 22:25 | 显示全部楼层
这个问题我认为还是从传递窗传过去,因为在工作中,器械手工清洗后由传递窗递过去,一旦经过检查清洗不彻底,不是还要从传递窗传回去,重新清洗,其次清洗机里的框子不是通过传递窗回去的吗?