中国医院规范化管理中说紫外线的安装应根据GB19258《紫外线杀菌灯》规定,那么30w的紫外线辐射强度按要求是≥107,我院最近新安装的灯管经强度辐射测试仪测的是90,那应该是不合格产品,对吗?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 2 很好的问题!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 15:34 | 显示全部楼层
没听说过≥107的说法,30W新灯管的辐射强度≥90uw/cm2为合格,使用中辐射强度应≥70uw/cm2为合格
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 15:55 | 显示全部楼层
我们医院使用的紫外线灯管强度能大于107uw/cm2,但前提是灯管必须安装在合格的镇流器上,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-28 16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶韵幽香 于 2011-7-28 16:13 编辑

回复 1# 悠然1号


      长期以来,监测紫外灯都是按照《消毒技术规范》的要求来做:紫外线消毒灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)不应低于 70μW/cm2 。对于新使用的灯在老版本的《消毒技术规范》上也提到:普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯,有几种规格,其中功率大于30W的要求强度≥90μW/cm2   ;对于高强度紫外灯要求是≥170μW/cm2 。但是正在修订的《消毒技术规范》就没有新灯管的要求。正在报审批的《医院消毒卫生标准》规定按照 GB19258的要求来做,所以你得看看灯是双端还是单端的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-30 09:44 | 显示全部楼层
回复 4# 茶韵幽香

你说的双端·单端是指的什么?双端是两端接触的意思吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶韵幽香 于 2011-8-1 09:04 编辑


应该是这个意思吧!
看看这两幅图 单端.jpg 40666/
双端.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 11:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wshh1975 于 2011-8-1 11:04 编辑

有效力的检测结果需要由被认证的检测机构出具,我们的检测方法有可能是不标准的,所以检测结果有可能不准确。如果有怀疑,可以申请质检局检测。
切不可用我们自己的结果作为证据轻易得出结论。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-1 13:57 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2011-8-1 09:03
应该是这个意思吧!
看看这两幅图 40666/

哦 明白了 谢谢老师
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-1 14:05 | 显示全部楼层
wshh1975 发表于 2011-8-1 11:02
有效力的检测结果需要由被认证的检测机构出具,我们的检测方法有可能是不标准的,所以检测结果有可能不准确 ...

嗯 ,是这样的 .我想我们的检测仪有可能不太准确, 据说买回来还没有去校对过 .主任说要寄回厂家, 不知版主l老师医院的辐射测试仪是由哪个部门进行校对管理的?