请问各位老师,层流手术室(如100级)空气监测结果判定时,周边区与手术区标准有什么不同,依据是什么?另外,动态监测与静态监测是什么?平常的日常监测应该属于动态监测,那什么时候做静态监测呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-26 20:45 | 显示全部楼层
回复 1# Jean


GB50333-2002里面都有,可以去参考。论坛里面有,可以去免费下载
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-27 11:30 | 显示全部楼层
回复 1# Jean

1、沉降法 百级手术区≤0.2个/30min.Φ90皿,周边区≤0.4个/30min.Φ90皿;详见《医院洁净手术部建筑技术规范》;
2、消毒后无人走动情况下监测属于静态监测,目前仅有静态监测的判断标准;动态监测是指在手术过程中的监测。