有一次到一家医院看到手术室的送风天花使用铁皮做的,而且向手术区外侧送风,房间里有紫外线灯、还有空气消毒机,很是奇怪,一直到查看了他们的空调机组才发现,原来是用家用空调代替医用空调中间只用了风管连接。这个医院被无良商家狠狠的骗了。发两张照片。请大家了解。在做净化手术室时一定要学习,千万不能被他们给忽悠了。希望大家多发言哦!!!

家用空调

家用空调


可以看到紫外线灯管和空气消毒机

可以看到紫外线灯管和空气消毒机

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 17:01 | 显示全部楼层
太可恨了。最近我也看到一家二级医院的产房,原来设计是为层流30万级,搬家以后护士长做了几次空气培养都严重超标才发现实际上根本就没有过滤器和机组,产房没有空气净化只有通风功能。所以我们医院一方面都得当心被骗;另一方面要加强对洁净区域的日常维护和管理,不能因为这个影响医疗安全!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 17:14 | 显示全部楼层
有些医院搞招标,最后中标的是院长本人,中了毒标。招标前慷慨激昂,大喊,向我开炮,向我开炮,比王成还厉害。也许这个方案就是出于院长本身,不是被骗,院长的智慧在你我之上。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 17:24 | 显示全部楼层
回复 1# 空紫
被骗只因为自己不了解,而且肯定没有正常的去维护,否则不会一直被蒙在鼓里。不知道他们家的手术切口感染率有没有特别的变化?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-16 17:58 | 显示全部楼层
是啊,是啊。因为国家明文规定不准“那个”,所以在招标是所有人都说不准“那个”,结果做完工程以后就“那个”了。受害的终归是患者。