下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
活动
积分商城
法规文库
专家笔记
新媒体联盟
工具箱
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
清洁消毒灭菌技术
›
医院中心供应室的高压蒸汽灭菌器检查维修该由谁负责? ...
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年4月优秀主题贴
05-14 17:37
高山雪莲W
:
2025年4月优秀回帖
05-14 17:35
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
返回列表
发新帖
查看:
3644
|
回复:
11
医院中心供应室的高压蒸汽灭菌器检查维修该由谁负责?
火...
[复制链接]
老虎
老虎
当前离线
积分
736
发表于 2011-7-15 14:51
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 水墨画 于 2011-7-17 22:08 编辑
医院中心供应室的高压蒸汽灭菌器检查维修问题
我们医院供应室的高压灭菌器的常规检查和维修没有固定的科室,是否应该由设备科定期检查和维修?看到论坛上平煤高压灭菌器爆炸的消息,非常触目惊心。
回复
使用道具
举报
无忧
无忧
当前离线
积分
1490
发表于 2011-7-15 15:47
|
显示全部楼层
应该是由设备科负责,我们医院在2000年就派设备科工程技术人员到灭菌器生产厂家学习或短期培训,而后负责灭菌器的日常维护和厂方联络工作。
回复
顶
踩
使用道具
举报
炉师傅
炉师傅
当前离线
积分
1984
发表于 2011-7-15 21:09
|
显示全部楼层
回复
1#
老虎
应该由设备科来做,但我所了解的实际情况往往是:
要消毒员或厂家来定期检查;厂家来维修;质检机构来检验检测和校验安全附件,而设备科起的只是个牵头作用。
如果设备科消极被动工作,加上质检机构一贯是不请不查的作风,只要供应室、厂家有一家不闻不问,灭菌器就很难做到按时检修,故障和问题往往就此引发。
回复
顶
踩
使用道具
举报
沧浪之水
沧浪之水
当前离线
积分
19489
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:672
最近打卡:2025-05-15 07:40:45
发表于 2011-7-15 21:25
|
显示全部楼层
回复
1#
老虎
应该由设备科牵头负责,供应室发现故障随时向设备科反映报告。
回复
顶
踩
使用道具
举报
幸福
幸福
当前离线
积分
10429
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:989
最近打卡:2025-05-15 08:04:40
发表于 2011-7-15 22:13
|
显示全部楼层
我院是一般维修保养由设备科来做,复杂一点的问题请厂家维修人员上门服务解决。
回复
顶
踩
使用道具
举报
金陵
金陵
当前离线
积分
4407
发表于 2011-7-15 23:35
|
显示全部楼层
医院设备部门应有专人负责维护和定期检修,并建立设备档案。供应室护士长应及时提醒和督促设备部门。
回复
顶
踩
使用道具
举报
闲书
闲书
当前离线
积分
3882
发表于 2011-7-16 00:47
|
显示全部楼层
我们医院是供应室护士长把发现的问题上报设备科,设备科能解决的自己解决,不能解决的就联系厂家来检修,一般都能及时解决的
回复
顶
踩
使用道具
举报
LLY123
LLY123
当前离线
积分
1482
发表于 2011-7-17 15:30
|
显示全部楼层
发现问题是由护士长上报设备科,设备科工程师到供应室检查维修。我们这里的做法是:设备科有专职的工程师负责压力容器的维修,有问题时护士长直接与工程师联系,平时工程师要定期到供应室对压力容器进行安全检查和维护并有记录。
回复
顶
踩
使用道具
举报
香草
香草
当前离线
积分
270
发表于 2011-7-17 22:33
|
显示全部楼层
我院设备科消极被动工作,加上质检机构一贯是不请不查的作风,只要供应室、厂家有一家不闻不问,灭菌器就很难做到按时检修,故障和问题随时都可能发生。 太可怕了
回复
顶
踩
使用道具
举报
蔚蓝的海
蔚蓝的海
当前离线
积分
285
发表于 2011-7-18 22:18
|
显示全部楼层
昨天刚说要检修,今天上午就出现问题了,灭菌器电缆联电,消毒员吓得要改行。明天厂家工程师来修,才大修了一个月,还要提高防范意识。
回复
顶
踩
使用道具
举报
湘妃竹
湘妃竹
当前离线
积分
427
发表于 2011-7-18 22:39
|
显示全部楼层
我们是设备科维护保养。消毒员有每天保养的内容,设备科有固定工程师每周来检查保养,实在解决不了的才请厂家来,因为我们没买全保,进口设备维护较贵。
回复
顶
踩
使用道具
举报
toto
toto
当前离线
积分
16063
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:2453
最近打卡:2025-05-15 06:51:31
发表于 2011-7-18 22:42
|
显示全部楼层
回复
1#
老虎
设备维修部门负责。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
综合性监测
手卫生
热点关注(与医院感染无关)
传染病管理
关闭
站长推荐
/1
SIFIC2025全国感控年会开放注册啦
“SIFIC2025全国感控与疑难感染联合大会”将于2025年7月10日至12日在中国·上海隆重召开,现已开放注册报名!
查看 »
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表