查看: 2409|回复: 1

[求助] 洁净手术室空气监测与2002版消毒技术规范中空气监测菌落数的计算方法一样吗?

[复制链接]
发表于 2011-7-11 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:
  洁净手术室空气监测与2002版消毒技术规范中空气监测菌落数的计算方法一样吗? 能说一下计算公式吗?谢谢老师的指导。

2002版中公式为:细菌总数=50000N/(A*T)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 14:39 | 显示全部楼层
回复 1# 呜呜嘟嘟


       洁净手术部按照《医院洁净手术部建筑技术规范》来监测,目前正在报审批的《医院消毒卫生标准》对于空气监测的单位也不主张用50000N/AT,直接数出平均菌落数就可以了。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 赞一个!