[求助] 洁净ICU验收标准是否参照洁净手术部的标准?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-7 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净ICU的验收标准是否和洁净手术部的标准一样?先由有资质的第三方检测,医院工程验收,然后院感科进行空气物表监测,合格后就收治病人了?请老师们指教1
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 20:35 | 显示全部楼层
回复 1# hejian

是的,检测方法也是一样的,但可能级别差很多。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 20:50 | 显示全部楼层
说的非常正确,先要由有资质的第三方检测、验收,然后再由院感部门采样,合格后方可使用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-7 22:52 | 显示全部楼层
回复 2# 绿叶

老师,您说的级别是的什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-7 23:26 | 显示全部楼层
“级别是的什么”?也就是你们医院的洁净ICU做的是百级?千级?万级?十万级?三十万级?毎个级别的菌落数和尘埃粒子要求不同。
    医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002中华人民共和国建设部

2.0.1 洁净度100级cleanliness class 100

大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。

2.0.2 洁净度1000级cleanliness  class 1000

大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L)。

2.0.3 洁净度10000级cleanliness class 10000

大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/m3(35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)。

2.0.4 洁净度100000级cleanliness class 100000

大于等于0.5μm的尘粒数大于350000粒/m3(350粒/L)到小于等于3500000粒/m3(3500粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于3000粒/m3(3粒/L)到小于等于30000粒/m3(30粒/L)。

2.0.5 洁净度300000级cleanliness class 300000

大于等于0.5μm的尘粒数大于3500000粒/m3(3500粒/L)到小于等于10500000粒/m3(10500粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于30000粒/m3(30粒/L)到小于等于90000粒/m3(90粒/L)。2.0.6 洁净手术部clean operating department

由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自成体系的功能区域。

2.0.7 交竣状态洁净室(空态)as-built clean room

已建成并准备运行的、具有净化空调的全部设施及功能,但室内没有设备和人员的洁净室。

2.0.8 待工状态洁净室(静态)at-rest clean room

室内净化空调设施及功能齐备,如有工艺设备,工艺设备已安装并可运行,但无工作人员时的洁净室。

2.0.9 运行状态洁净室(动态)operational clean room

正常运行、人员进行正常操作时的洁净室。

2.0.10 局部100级洁净区local clean zone with cleanliness class 100

以单向流方式,在室内局部地区建立的洁净度级别为100级的区域。

2.0.11 级别上限upper class limit

级别含尘浓度的上限最大值。

2.0.12 浮游法细菌浓度airborne bacterial concentration

简称浮游菌浓度。在空气中随机采样,对采样培养基经过培养得出菌落数(CFU),代表空气中的浮游菌数,个/m3。

2.0.13 沉降法细菌浓度depositing bacterial concentration

简称沉降菌浓度。用直径90mm培养皿在空气中暴露30min,盖好培养皿后经过培养得出的菌落数(CFU),代表空气中可以沉降下来的细菌数,个/皿。

2.0.14 表面染菌密度density of surface contaminated bacterial

用特定方法擦拭表面并按要求培养后得出的菌落数(CFU),代表该表面沾染的细菌数,个/cm2。

2.0.15 CFU(Colong-Forming Units)

经培养所得菌簇形成单位的英文缩写。

2.0.16 自净时间clean-down capability

在规定的换气次数条件下,洁净手术室从污染后(例如停机后或一台手术后)的低洁净度级别,恢复到固有静态高洁净度级别(例如开机后或另一台手术开始前要求的级别)的时间,min。

2.0.17 基本装备basic equipment

为洁净手术室配备的与手术室平面布置和建筑安装有关的基本设施,不包括专用的、移动的和临时使用的医疗仪器设备。

2.0.18 竣工验收completed acceptance

建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。

2.0.19 综合性能评定comprehensive performance judgment

由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-7 23:49 | 显示全部楼层
回复 5# 有缘

老师:具体由院感负责验收的项目有哪些?挖墙动土,在咱们国家永远都是百年大计,不想因为我的失误给医院造成失误,但是我的确干院感的时间太短了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 09:07 | 显示全部楼层
ICU验收后日后如何做空气监测,有何参照标准,ICU始终都有人,有人情况下如何做空气监测?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 11:05 | 显示全部楼层
回复 6# hejian

在动工前,流程要把关,要符合卫生学要求,最好三通道,医务人员通道、病人通道、污染物出去的通道,要设立隔离病房等等,可请当地的专家现场指导,一两句话讲不清楚,竣工验收 尘粒数菌落数要把关,由院感科找有资质的检测部门按 洁净的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。合格方可签字使用,我院没有院感科的合格签字是拿不到工程款的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-9 08:19 | 显示全部楼层
回复 8# 有缘
通道布局都是合理的,惟独回风口在天花板上。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-16 10:48 | 显示全部楼层
最近正在学习icu的相关知识,受教了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-4 16:59 | 显示全部楼层
洁净ICU验收标准是否参照洁净手术部的标准? https://bbs.sific.com.cn/thread-56697-1-1.html (出处: 上海国际医院感染控制论坛)
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-18 17:50 | 显示全部楼层
赵映霞 发表于 2022-3-4 16:59
洁净ICU验收标准是否参照洁净手术部的标准? https://bbs.sific.com.cn/thread-56697-1-1.html (出处: 上海 ...

由院感科找有资质的检测部门按 洁净的等级指标和技术指标进行全面检测和评定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |