各位:洁净产房、ICU如何做空气监测?

  [复制链接]
发表于 2011-7-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院将新启用洁净产房、ICU。如何做空气监测?卫生部只有对手术室有具体要求,产房、ICU呢!

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 10:19 | 显示全部楼层
我认为产房可以等同于手术室的监测方法。但ICU因病人是始终在里面,并且医务人员也不停的做操作。因此空气监测不能等同于手术室。但是对物表的监测可以严格。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 19:48 | 显示全部楼层
回复 1# 港医院
应按照建造的级别进行监测,按照洁净手术室监测要求进行监测,是百级、万级、千级等进行监测,在使用前应由第三方进行8项指标的验收。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-8 09:02 | 显示全部楼层
ICU始终都有人,如何做监测呢,有何标准吗?谢谢各位了。盼回复!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 17:18 | 显示全部楼层

我院ICU只做物表如操作台面、各种仪器按纽、电脑键盘等,消毒物品如呼吸机管道、湿化瓶,支气管镜及医务人员手。因我院是洁净ICU,按要求是要做空气监测,可是长期有病人,做过培养有超标现象。到底要不要做空气培养,希望有专家给个答案。