[求助] 新建的医院,病区治疗室环境消毒用紫外线还是用紫外线循环风消毒?

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-5 06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们是二级医院,按三级医院标准新建,已经搬迁起用,除高危科室消毒设施装好了,普通科室消毒设施都还没装上,院科建议病区治疗室安装紫外线循环风消毒器,大院长就不同意,说造价贵,我说了我们盖医院花了五个亿,再花上十几万又能怎样?我们不是在开宾馆,现此事还僵着!各位同仁我该咋办?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:19 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云


    目前没有一个标准和规范说到空气消毒一定要用空气循环机消毒而不能使用紫外线消毒,可能这就是我们没能说服院长的最主要的原因吧?如果要用就继续想办法吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:46 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云

首先要明确治疗室的功能,不知贵院的治疗室是用于注射药物配制还是患者治疗的场所?如果是前者应该安装紫外线循环风消毒机(供液中心加药还应在净化台下操作),不过实在不行紫外线灯也可以啦(摆设而已);如果后者无需空气消毒设施,开窗通风就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:46 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云


    如果自然通风好的话,并且结合空气培养结果,如果合格,就什么也不装。个人陋见,仅供参考,希望其他老师评论指导
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:47 | 显示全部楼层
听说国家将把治疗室列入Ⅳ环境了,你也不要去和领导争了。你尽量把重点科室武装好。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:57 | 显示全部楼层
我们也是新大楼刚搬进,我个人意见,如果是重点科室一定要装的,普通病房通风就可以了,普通治疗室装装紫外线灯也差不多了,如果都装循环风的话每周擦灯管每月洗过滤网也很麻烦的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 07:59 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云


    紫外线消毒已过时,到空气消毒一定要用空气循环机消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 08:11 | 显示全部楼层
重点部位按要求去,其他部位用什么消毒不重要,关键是结果,只要意识到位,按工作规范执行,可达到同样的结果,没必要与领导较劲。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 08:39 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云

在目前情况下,如果不安装紫外线循环风消毒机的话,单纯的紫外线杀菌灯也不要安装了,因为紫外线杀菌灯是静态消毒设备,在有人时无法使用。可以考虑安装使用空气净化设备(超薄高效空气净化屏、空气净化消毒器等设备),他们属于动态空气净化设备,可以在有人情况下使用,还不会产生臭氧等不良后果。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:28
  • 最近打卡:2025-02-13 15:58:52
发表于 2011-7-5 09:11 | 显示全部楼层
普通病房的治疗室一般作用是配置静脉输液用,空气要求三类,单纯的紫外线灯管静态消毒是不能达到预期效果的。每月的治疗室空气监测,消毒后采样没什么意义。不能反映使用中的治疗室空气质量,我自认为没意义。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-05-09 09:43:10
发表于 2011-7-5 09:20 | 显示全部楼层
把你的建议和安装的作用书面报告院方,下文就不是你决定的了,责任尽到了,就与你无关了,因为领导是决策者,我们是建议和协助者。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 09:52 | 显示全部楼层
大的决策都是领导说了算,犯不着跟他僵着,你只要书面上报了而被拒绝,今后有问题的话就是应该由领导来承担。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 10:32 | 显示全部楼层
回复 9# 守望者06


    很赞同您的观点和提供的多种方法和手段,谢谢!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 10:59 | 显示全部楼层
很赞同开心天使123的意见。打报告把你的意见擅述清楚,下边就是领导们的决策了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 11:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 一名难求 于 2011-7-5 11:21 编辑

治疗室内要不安装紫外线进行空气消毒的话题已不止这一次,   我想应该有权威的定论:治疗室的定义、功难的界定;治疗室究竟有没有必要进行空气消毒。明确了这些,上述问题也许就不会使大家工作中困惑、迷茫。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 11:35 | 显示全部楼层
如果病区治疗室是用于注射药物配制(没有配液中心)的,在紫外线灯空气消毒过程中能保证30分钟内不进人吗?如进入不但影响消毒效果,还要做好防护。在有人时是无法使用的。个人认为应该安装紫外线循环风消毒机,同意9 #老师的观点“ 因为紫外线杀菌灯是静态消毒设备,在有人时无法使用。..................而循环风消毒机可以在有人情况下使用,还不会产生臭氧等不良后果。”
9 #说的对“因为领导是决策者,我们是建议和协助者。”
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:672
  • 最近打卡:2025-05-15 07:40:45
发表于 2011-7-20 17:19 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云

赞同12楼小胡涂仙老师提出的处理意见!对于普通科室的治疗室,如果通风条件不错, 可以不安装紫外线循环风消毒机;如果通风条件差,建议还是安装紫外线循环风消毒机比较理想。建议楼主打书面报告给院领导,由院领导拍板决定。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-20 17:57 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云

使用紫外线循环风消毒器消毒空气必须要满足一个条件,即消毒时关闭门窗,但目前的治疗室,关闭窗户没问题,但门是没法关闭的,护士随时进出,经常是有门的治疗室为了进出方便,也是房门大开,在此种情况下使用紫外线循环风消毒器,不但起不到净化治疗室空气的作用,还可将病区内的空气倒流入治疗室,所以不建议在治疗室按装紫外线循环风消毒器。还是建议采用通风的方式比较好。个人意见,仅供参考,谢谢!