各位老师,请问手术室、感染科能使用院内统一的中央空调吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:20 | 显示全部楼层
应该是用的吧,只是做好入风口和排风口的清洁和消毒处理就可以了,好象有一个专用的过滤网罩,定期清洁消毒处理,因为我们没有用,记得进修时大概有这么个概念。不妥之处请批评。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:25 | 显示全部楼层
回复 1# 皖北煤电

可以使用,但必须将手术室、感染科单独设立机组,否则会出现不可估计的事件。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:34 | 显示全部楼层
回复 1# 皖北煤电
我院的住院大楼也是中央空调,但手术室是独立的空调系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 12:58 | 显示全部楼层
同意点点老师的意见,使用独立空调系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 13:52 | 显示全部楼层
这两部分不宜用同一个系统。尤其有传染病的地区更不可如此。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 14:26 | 显示全部楼层
回复 1# 皖北煤电


    这2个区域要有独立的空调系统,不能共用,SARS就是典型的教训。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 14:53 | 显示全部楼层
赞同绿谷老师的观点,手术室和感染科要有独立的空调系统。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-4 14:57 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的建议,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 15:05 | 显示全部楼层
手术室、感染科单独设立机组,特别是收治呼吸道传染病。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 15:10 | 显示全部楼层
赞同点点老师的观点,我院的住院大楼就要完工了,到时候提提意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 15:23 | 显示全部楼层
手术室和感染科要有独立的空调系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 16:02 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,我院的住院部也要竣工了,可以借鉴你们的经验。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 17:03 | 显示全部楼层
回复 1# 皖北煤电   
参与/回复主题 积分说明 关闭      RE: 手术室、感染科能使用院内统一的中央空调 [修改]  
高级模式 B Color Image Link Quote Code Smilies  

您指的医院的统一空调应该是指统一的制冷及送暖系统,不单单是“空调”。手术室应该有独立的净化系统,在此前提下可以使用医院的制冷和送暖系统。但是如果是北方还要考虑换季时的送冷和送暖。传染科最好有独立的建筑。不要和医院的大楼在一起。