[求助] 手术室、ICU、产房安装层流是否院感管理要求新趋势?

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-4 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 阳光 于 2011-7-4 09:47 编辑

各位老师好!我院目前正在建设住院综合楼,在设计手术室等特殊区域时,都会要求院感科参与讨论,但大多是领导先有结论,叫我们附和,像这次的领导要在手术室、ICU、产房等区域都装上层流,理由就是院感要求的,实际上我们没有这样要求,我怕安装后,后续的养护等等问题出来时,又怪说其实根本不需要装层流,都是院感科搞的鬼,到那时,我可就要欲哭无泪了。哪位老师有这方面的论证,救救小妹吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 09:56 | 显示全部楼层
回复 1# 长安花

将层流安装后的更换维护要求以及频次、费用提供给院长,并将普通设计方案同时提交,请领导定夺。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 10:13 | 显示全部楼层
回复 1# 长安花


    对于基层医院,包括一些基础不是很强的医院,都纷纷上马改造工程,尤其是净化系统,其背后主要是丰厚的经济回报的利益驱动,而不是所谓真正对于医院感染管理与控制理念的理解。举个最简单的现实例子,N多的基层医院改建甚至新建医院手术部,都设置在顶层,这是GB50333里面明确写出来,不宜(不能)设置在建筑物的顶层或者首层。理由就是空气流、温湿度、空气质量、粒子尘埃数等等都难以控制,且增加运营维护成本。去很多医院参观,只要看手术室设置的位置,就能说明很多问题。
   手术室的运营成本,关键还要计算一下您医院的手术量、手术床、人员比例等问题。当然,最重要的是2楼点点版主讲的经济成本核算。综合以上因素,您可以打个报告给院务会综合讨论一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:22 | 显示全部楼层
这是院长想干,打者院感的招捭,没办法了.....
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-4 11:23 | 显示全部楼层
谢谢点点老师,请问到哪要层流安装后的更换维护要求以及频次、费用等等材料啊,真是急死人,刚才我们院头找我谈话,叫以院感为理由提出要发改局同意装修方案,啊呀,急啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:37 | 显示全部楼层
回复 5# 长安花
我已发给你短消息了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 11:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 13:08 | 显示全部楼层
回复 3# majiarui


    院感到底差不差钱?
   说到职业防护、手卫生产品的消耗,就说不能完全按规范走,要结合医院实际情况,但到了净化系统,医院的确不差钱。呵呵!这就是中国特色!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 13:13 | 显示全部楼层
回复 6# 小点点


    看样子想要您的资料的人还不少,建议超版隐去医院名称,大体发个通用版上来,大家都可以借鉴,一劳永逸!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 小点点 于 2011-7-4 15:39 编辑

回复 9# toto

并不是医院感染管理的新趋势要求,这里面存在利益与政绩。实际上洁净系统很麻烦,后期费用很大,没有相当的经济作基础,建成后的系统将是医院感染管理这最为担心和头大的地方。
    (医疗机构空气净化指南)里面有,大概内容有:新风机组:每天检查1次保持内部干净;粗效滤网每2天清洗1次,粗效过滤器每2个月更换;中效过滤器每周检查,每3个月更换;亚高效过滤器每年更换。
风机组:风机组中的中校、高效过滤器每年更换。
回风口过滤器:应定期检查,每年更换1次。如遇特殊污染,必须更换,并用消毒液擦拭回风口内表
我院四个机组,5个手术间,每年的维护费用在14万左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-13 19:19 | 显示全部楼层
很有意思,做层流就不说缺钱了,哈哈~
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 00:29 | 显示全部楼层
豆豆老师的讲解很详细,icu,产房,血透属于消毒规范里二类环境可以使用空气消毒机或洁净屏,而手术室是洁净手术部规范要求,一类切口是百级间,二类切口可以做千级间,如果从投资和维护费用来说新型节能型层流既可以不需要设备层又可以节省维护费,节能又省钱。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-18 21:07 | 显示全部楼层
majiarui 发表于 2011-7-4 10:13
回复 1# 长安花

谢谢版主解答,我今天终于明白手术室建在顶层的意义了,以前我还真不清楚。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 scythe 于 2011-11-16 15:41 编辑

12L

名字都叫错了。。。。。大概是忙着发隐性广告,无暇看清楚人家到底叫什么吧

理论上除了百级手术室外,其余就算做净化,都不算层流的

层流和非层流净化的成本是差别很大的,这个按需配置就好了,完全不必一窝蜂都搞什么层流,浪费钱也不好做,偶尔碰到几个搞噱头的还容易上当
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-12 21:27 | 显示全部楼层
谢谢点点老师,懂了不少啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 16:25 | 显示全部楼层
基层医院产房手术室可以一体化吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 14:28 | 显示全部楼层
其实国际上新的趋势已经不提倡在手术室等处建洁净室了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 16:05 | 显示全部楼层
是否上层流,主要看医院的规模对手术级别的要求而定,并不是都要安装,而且安装成本和后期维护成本太高、浪费。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-7 10:26 | 显示全部楼层
特请教小点点版主:
    我院四个机组,5个手术间,每年的维护费用在14万左右。
      不知这14万是指包括人工成本在内的总费用还是只指材料成本?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 14:24 | 显示全部楼层
majiarui 发表于 2011-7-4 10:13
回复 1# 长安花

请问版主我院手术室上面还有一层设备层是不是顶楼?这是院长对我提出的疑问做出的回答。