找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 7780|回复: 28

[求助] 消毒供应中心的装修要求

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-2 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院的消毒供应量中心基础框架已完工,将进入装修阶段,院班子开会讨论这项事议,有的要求按手术室的规格,有的说只要流程符合规范其墙壁、地面、天花板的要求不要这么高规格,最后院长说让我们院感科拿出方案做最后的决定,我现在也不确定该怎样做即符合规范又能节约成本,请老师们帮忙,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 10:22 | 显示全部楼层
参照规范,符合要求就行。当然,如果经济条件好,医院又肯投入,高规格的也可以啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 10:27 | 显示全部楼层
我建议严格按照要求符合供应室标准和流程就可以,没必要按高规格去做,毕竟节约还是投资应该考虑的前提。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-2 10:43 | 显示全部楼层
在消毒供应中心的达标验收标准中没有涉及到装修方面的要求,但在前些天听院感专项检查的专家提到说有新的标准,但目前我没有搜索到有关供应中心要求的最新版本,达标验收的时间将至,非常紧迫,请老师们赐教!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 11:31 | 显示全部楼层
我院也遇到同样问题,哪位高手可以赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 13:17 | 显示全部楼层
是应该按规范来,但规范内没有制定的那么仔细,所以有很多实际问题是很难理解的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 16:16 | 显示全部楼层
回复 1# chenhui
消毒供应中心内装修很重要,关系到今后工作中的清洁处理工作,最好按手术室内装修要,在今后的工作中才可以保障墙壁地面的清洁状态。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-2 16:36 | 显示全部楼层
回复 8# 小点点


    谢谢!有超版主的建议我们做起来就有底气了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 17:15 | 显示全部楼层
建筑材料和装饰材料应严格遵守医院建筑相关要求,不产尘、不吸尘,便于清洗、消毒、防潮、防滑、耐磨、耐腐蚀以及防火的原则。墙壁、天花板应选择光滑无缝易清洗、耐碰撞的材料。墙面下部的踢脚应与墙面平齐或凹于墙面。墙角宜采用弧形设计以减少死角,转体处为圆角。天花板宜采用铝扣板或彩钢板。地面应选用防滑、耐磨、耐腐蚀、易清洗的材料;地面要求平整并且从无菌物品存放区向检查包装及灭菌区向去污区倾斜一定坡度,便于污水排放。不同区域地面或墙面线条用不同颜色进行标识:去污区地面可用黄色或红色;检查包装及灭菌区可用蓝色;无菌物品存放区可用绿色;生活办公区可用天蓝色等浅色调以明确标识。去污区、洗车间、卫生间均需设有地漏,地漏必须采用防溢返式,下水道出口应采取防鼠措施。污水排放管道内径应大于入水管道并与医院污水处理系统相连接。门窗结构宜简单,表面光滑便于擦洗,关闭后密封性能好;门的开启方向应朝向洁净度高的一面;有条件的可安装自动门。门柱子和墙的阳角应有防撞设施。光源设施应足够,必要时设专用光源,以满足检查器械所需照明。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
水墨画 + 2 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 21:37 | 显示全部楼层
回复 1# chenhui
也许这个课件稍有帮助,不妨看看:https://bbs.sific.com.cn/viewthre ... &extra=page%3D2
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 21:59 | 显示全部楼层
回复 1# chenhui
上传一份消毒供应中心的装修要求,以供参考:
消毒供应中心装修招标技术要求
一.        工程概况:
本工程为XXXXXX医院消毒供应中心装饰装修安装工程。
二.        依据的标准、技术规范(所有的装饰装修及安装必须以下标准及规范)
1、医院消毒供应中心 第1部分  管理规范(Ws310.1-2009)
2、医院消毒供应中心 第2部分  清洗消毒及灭菌技术操作规范
(Ws310.2-2009)
3、医院消毒供应中心 第3部分  清洗消毒及灭菌技术操作规范
(Ws310.3-2009)
4、《医院消毒供应中心管理规范》
5、《医院消毒卫生标准》GB15982-1995
6、《医院洁净手术部建筑设计规范》GB50333-2002
7、《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90
三.        施工范围:消毒供应中心范围内的下列项目(注:施工范围见图纸):
1、消毒供应中心墙面装修、地面装修、顶棚装修、门窗装修。
2、消毒供应中心室内的传递台、配套铝合金装饰线条等细部节点处理。
3、消毒供应中心室内的插座、照明工程、紫外线消毒等:
1)灯具设计必须符合《医院消毒供应中心管理规范》中关于照度的要求;
2)灯具选择:脉动真空灭菌器和全自动清洗消毒器隔断间采用防爆灯
4、消毒供应中心室内的设备动力电系统(包含总配电箱、污水泵动力电、消防排风动力电等):
1)每种设备均设置独立的电气箱;
2)预留一定的发展空间;
3)插座根据需要进行安装:包括打包台、封口机等用电设备;
4)为了减少卫生死角,所有电气箱均应该暗装;
其中全部使用国标产品。
5、消毒供应中心室内与供应室工艺、生活用水等有关的污水排放。
1)脉动真空灭菌器:
a 排水中包含少量蒸汽,排水管必须耐高温
b 排水管路必需与中心供应室其它排水系统分离以利于灭菌器的运转
c 管径应符合设备的排水通畅的要求
2) 全自动清洗消毒器及超声波清洗机:
a 排水最高温度90度以上,所以排水管必需耐温90度以上
b 管径应符合设备的排水通畅的要求
6、消毒供应中心室内生活给水系统、纯水系统、蒸汽系统:
1)安装原则
a、根据设备及规范的要求安装供水管路;
b、所有管路全部暗装,避免产生卫生死角;
c、普通水自来水可采用碳钢镀锌管路、纯水应采用不锈钢管;
d、设置相应的阀门及水压表;
2)生活用水安装:
a、生活用水分为冷水和热水;
b、热水管路应进行有效的保温;
c、分别接至淋浴间、缓冲间、洁具间及辅助区域的洗手面盆等用水点;
3)        设备用水的安装:
a、根据厂家的设备的要求进行安装;
b、全自动清洗消毒器、器械清洗喷枪、污物清洗槽、超声波清洗应采用纯水:
c、        纯水管路应采用不锈钢管;
d、        如果水源压力不足,需加水加压系统;
7、消毒供应中心室内为实现工艺要求而配置的所有设备的安装。
8、蒸汽压缩空气系统:
1)        压缩空气使用点:脉动真空灭菌器、等离子灭菌器、全自动清洗
      消毒器、气枪等
2)压缩空气要求:应提供洁净压缩空气,尤其是气枪,否则可能
      会二次污染器械;
3)安装原则:
a、根据设备的要求安装蒸汽、压缩空气管路;
b、压力过高则需安装减压系统,以维持设备需要的蒸汽源压力
c、蒸汽管路需要进行有效的保温处理,避免产生过多的冷凝水
d、蒸汽管路应设置明显的警示标签;
4)设置压缩空气站,包含空压机、冻干机、过滤器、气罐;
9、土建部分:1、供应室原房屋后面增加的房屋墙、顶、地的砌筑;2、供应室原房屋及增加房屋的内墙体的砌筑抹灰、地面抹光压平。3、供应室房顶的防水。
10空调排风系统;
1)        独立医用空调,解决温、湿度问题;
2)        每个房间散热设备不一致,应分区域控制,保证房间温度均衡;
3)        三区压差:
去污区:                      -5-0Pa
     检查包装及灭菌区(器械打包)   10-15pa
     检查包装及灭菌区(敷料打包)   5-10pa
     检查包装及灭菌区(低温灭菌间)低于相邻房间的气压
     无菌物品存放区                             常压
4) 无菌物品存放区:换气次数为4-10次/小时。温度:低于24度。设计采用净化空调机组形式或空气消毒净化系统。
5) 检查包装及灭菌区:正压5~10Pa,换气次数为10次/小时温度:20-23度。设计采用净化空调机组形式或空气消毒净化系统。
6) 去污区:负压-5~0Pa,换气次数为10次/小时。温度:16-21度。设置独立排风装置。
7) 辅助区域:设计采用空调机组形式,换气次数为4~6次/小时,采用顶送顶回方式,新风量为30%。
8)解决新风问题,  解决设备排风:脉动真空灭菌器隔断间、全自动清洗消毒器及低温灭菌间设置机械排风系统,采用低噪声离心风机机组,出口设防水百页及防鼠网。
9) 各空调机组的回风静压室与排烟管道相接,回风管道和排烟管道与空调机组的连接均采用电动控制阀。发生火警,系统将自动关闭回风通向空调机组的阀门,开启排风风机。
10)去污区与其他工作区域回风必须分开;
11)低温灭菌间只进风不回风,直接独立排至室外;
11、项目概况与招标范围
消毒供应中心建筑面积约:257平方米;消毒供应中心划分为四个功能区:去污区,检查包装及灭菌区,无菌物品存放区及辅助区。
优先考虑能全面负责消毒供应中心的深化设计和施工图、设备采购与安装、装饰装修,即包设计、包工、包料、包工期、保质量、包安全的投标企业。
四、具体装修安装要求:
1、去污区:
a、        墙面采用厚度为50mm的净化彩钢板,面层钢板厚度为0.426㎜,填充材质为聚苯、聚氨酯、岩棉:不燃,容重14kg/m³。
b、        地面采用pvc塑胶地板,没有任何缝隙,可实现无缝焊接。其中水处理间、污车清洗间地面采用600x600mm以上防滑瓷砖地面。
c、        顶棚采用可上人型吊顶,采用厚度为50mm的彩钢板(填充材质为聚苯乙烯,面层钢板厚度为0.426㎜)、角钢龙骨吊顶。
d、        室内所有90°阴阳角全部采用配套铝合金型材圆弧过渡。
2、检查包装及灭菌区:
a、        墙面采用厚度为50mm的净化彩钢板,面层钢板厚度为0.426㎜ ,填充材质为聚苯、聚氨酯、岩棉:不燃,容重14kg/m³。(脉动真空灭菌器及全自动清洗消毒器最好采用不锈钢板隔断)
b、        地面采用pvc塑胶地板,没有任何缝隙,可实现无缝焊接。其中洁具理间采用600x600mm以上防滑瓷砖地面。
c、        顶棚采用可上人型吊顶,采用厚度为50mm的彩钢板(填充材质为聚苯乙烯,面层钢板厚度为0.426㎜)、角钢龙骨吊顶。
d、        所有90° 阴阳角全部采用配套铝合金型材圆弧过渡。
3、无菌物品存放区:
a、        墙面采用厚度为50mm的净化彩钢板,面层钢板厚度为0.426㎜ ,填充材质为聚苯、聚氨酯、岩棉:不燃,容重14kg/m³。
b、        地面采用pvc塑胶地板,没有任何缝隙,可实现无缝焊接。其中洁车清洗间地面采用600x600mm以上防滑瓷砖地面。
c、        顶棚采用可上人型吊顶,采用厚度为50mm的彩钢板(填充材质为聚苯乙烯,面层钢板厚度为0.426㎜)、角钢龙骨吊顶。
d、        所有90° 阴阳角全部采用配套铝合金型材圆弧过渡。
4、生活办公区
a、        墙面采用厚度为50mm的净化彩钢板,面层钢板厚度为0.426㎜ ,填充材质为聚苯乙烯,容重14kg/m³。
b、        地面采用pvc塑胶地板,没有任何缝隙,可实现无缝焊接。其中用水房间地面采用600x600mm以上瓷砖地面。
c、        顶棚采用600x600mm铝扣板,卫生间顶棚采用300x300mm铝扣板。
5、灭菌器、清洗机设备隔断间:
a、        墙面采用厚度为1mm的304拉丝不锈钢板。
b、        吊顶采用可上人型吊顶,采用厚度为50mm的彩钢板(填充材质为聚苯乙烯,面层钢板厚度为0.426㎜)、角钢龙骨吊顶。
c、        所有90°阴阳角全部采用配套铝合金型材圆弧过渡。
6、门窗部分:
a、        门采用净化彩钢板制作,门框采用配套铝合金门料制作。
b、        门上带玻璃视窗、不锈钢防撞带。
c、        门锁采用不锈钢执手锁。
d、        窗采用配套铝合金窗料制作。
7、给排水部分
a、        给水部分:各管路(冷水、热水、去离子水、蒸汽、压缩气、设备排水、地漏排水)按照国家规范敷设,满足所招设备的正常使用。去离子水接至清洗槽、清洗喷枪、超声波、清洗机等用水设备端。纯水管采用不锈钢管路。
b、        排水部分“灭菌器及清洗机的排水应单独设置,并采用耐高温金属管路,排水管的管径应充分考虑灭菌设备的运行特点。
c、        洗手水龙头均采用脚踩式水龙头;
d、        洗手池、拖布池均采用成品;
e、        脉动真空灭菌器的排水:
        排水中包含少量蒸汽,排水管必须耐高温
        排水管路必需与中心供应室其它排水系统分离以利于灭菌器的运转
        管径应符合设备的排水通畅的要求
f、全自动清洗消毒器及超声波清洗机:

        排水最高温度90度以上,所以排水管必需耐温90度以上。
        管径应符合设备的排水通畅的要求
g、其它排污系统:如洗手面盆等生活废水的排放。
8、电气部分
a、        设备单独配置配电箱进行专项控制。
b、        工作区采用净化灯具,设备间采用防爆灯具。
9、弱电系统:
a、        背景音乐系统:各房间设广播天花喇叭、护士长在办公室可同时对各区进行广播通知。
b、        门禁系统:供应室的各个对外的门口均设置门铃及控制系统,在辅助区域设置控制点。
c、        区域电话系统:解决区域之间相互通话;

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
水墨画 + 5 详细的资料

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 22:18 | 显示全部楼层
回复 12# 开心天使123
很详细的资料哦。谢谢分享!
还有需要注意的一点是:网络线的预留,而且每个区域都应该有,为了完善追溯系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-3 00:18 | 显示全部楼层
回复 12# 开心天使123
谢谢开心天使123分享资料,非常详细的一份供应室相关资料。
有一些我们已经有,但是也有一些还没有。
例如:区域通话系统;这个很需要,因为那么大的供应室三区分隔后,没有电话系统,有什么事都要亲自去到该区域才行。
这个要让相关部门来看一看!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-3 00:24 | 显示全部楼层
回复 12# 开心天使123
10空调排风系统;
1) 独立医用空调,解决温、湿度问题;
2) 每个房间散热设备不一致,应分区域控制,保证房间温度均衡;
3) 三区压差:
去污区: -5-0Pa
检查包装及灭菌区(器械打包) 10-15pa
检查包装及灭菌区(敷料打包) 5-10pa
检查包装及灭菌区(低温灭菌间)低于相邻房间的气压
无菌物品存放区 常压
4) 无菌物品存放区:换气次数为4-10次/小时。温度:低于24度。设计采用净化空调机组形式或空气消毒净化系统。
5) 检查包装及灭菌区:正压5~10Pa,换气次数为10次/小时温度:20-23度。设计采用净化空调机组形式或空气消毒净化系统。
6) 去污区:负压-5~0Pa,换气次数为10次/小时。温度:16-21度。设置独立排风装置。

请问开心天使123,上面各个区域的压力供应室人员如何知道,是否每个区都有一个压力表;
供应室的空气净化系统后期如何维护,是由专人负责,维护频率是多久一次?
你们供应室的空气净化系统采用的是上送分,下回风;还是上送风,上回风?
谢谢您指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-3 21:50 | 显示全部楼层
哦,这个太专业,要有专业的厂家来设计,压力是在设计通风和门窗的密闭性和送风抽风方式来设计好的,只好运行正常就没问题,在设计时有专门设计人员来测定好的。可以定期由厂家来检测的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-4 08:40 | 显示全部楼层
回复 12# 开心天使123

你的资料很详细全面,对我很有帮助,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 09:46 | 显示全部楼层
回复 12# 开心天使123
供应室需要做洁净吗?维护怎么样?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 21:57 | 显示全部楼层
谢谢"开心天使123 "老师,我院消毒供应中心正在修建中,你的资料很详细全面,对我很有帮助,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-14 00:21 | 显示全部楼层
很详细全面的资料,对我很有帮助,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 10:35 | 显示全部楼层
非常感谢!想问问,供应中心的压力控制是怎么控制的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则