找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-06 15:55
系统消息:约书亚03表现突出,被小小牧童任命为[手卫生]版块志愿者,可喜可贺!
01-06 11:37
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
01-02 11:15
查看: 2892|回复: 14

[求助] 手术室层流效果不好,出现问题如何应急?

 火... [复制链接]
发表于 2011-6-24 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
手术室层流效果不好,出现问题如何应急?暂时安装动态空气消毒机并加大空气监测频率,不知能行吗?因维修需要时间手术也得做,为难,领导让院感拿出措施?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 08:37 | 显示全部楼层
回复 1# 春意盎然


    最安全的措施:暂停手术。一个月手术赚的钱,可能都不够一位院内感染患者的赔付款。这个您作为院感科需要详细算一笔经济账,打报告给医院领导。至少有个书面的资料,以免将来出现重大事故,院感科难逃干系。其次,还是应该尽快请净化系统厂家工程师系统维修,积极寻找原因,这才是根本解决问题的方法。个人观点,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 08:51 | 显示全部楼层
层流效果不好,赶紧请厂家来维护,出现了问题可就麻烦大了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:06 | 显示全部楼层
应该尽快请净化系统厂家工程师系统维修
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:14 | 显示全部楼层
请厂家工程师维修,监测合格后方可使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:28 | 显示全部楼层
两个字:“叫停”。同时积极维修,再检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 依依 于 2011-6-28 11:02 编辑

就目前我国的医院领导的认识水平,叫停手术有一定难度,院领导考虑的是不仅仅是少做几台手术的事,关键是社会影响及病员的流失。安装动态空气消毒机并加大监测频率,是可行的,注意连台手术的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 09:37 | 显示全部楼层
这个问题还没有遇到过,不过未雨绸缪,
看来时需要做风险评估,制定预案。以免事情发生时措手不及。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 11:18 | 显示全部楼层
层流效果不好,赶紧请厂家来维护是最重要的!!!但並没有规定必须是层流手术室间,故采用的消毒方法消毒后空气能达到消毒技术规范即可(按手术分类的要求达标)。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-24 17:08 | 显示全部楼层
回复 1# 春意盎然
“暂时安装动态空气消毒机并加大空气监测频率”理应可以啊。但是现在天气如此炎热,手术间岂不是成了闷罐了?再加装空调吗?所以,最好还是尽快维修。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-28 08:38 | 显示全部楼层
检查后,层流制冷有问题,手术中太热,安装了空调,中间需停一下层流,维修始终不理想,加大了空气监测力度,但仍不放心。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-28 10:54 | 显示全部楼层
应该暂停手术,观点就不说了,但是必须有个书面材料。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-28 11:04 | 显示全部楼层
考虑到医院的实际情况,可以开普通手术,但无菌要求较高的关节置换术、心脏手术、神外手术等最好不要开,否则一旦出现感染后果会很麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-1 21:17 | 显示全部楼层
可千万不能因小失大,坚决得维修好了才投入使用
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-2 15:37 | 显示全部楼层

制冷效果不好,应该看看进水口温度是多少。不应高过9度,否则没有办法降温。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表