[求助] 关于病理科在建筑设计上是否有要求

 火..
发表于 2011-6-20 09:14:12 | 查看全部 |阅读模式 IP:安徽芜湖

马上注册登录,享用更多感控资源,让你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:在我院新建医院中遇到难题,病理科建筑设计及流程,科主任提出要院感办拿规划,这给我出了难题。科主任提出要求科室做净化,我坚决反对。只要有良好通风,另设统一抽气装置,以减少空气污染程度就可以。但在流程上还有什么要求,我不懂,请各位专家指教
贡献排行榜:
发表于 2011-6-20 17:05:34 | 查看全部 IP:陕西西安
回复 1# 杜庆庆
原则上1、将生活办公区与工作区分开,
      2、取材室通风一定要做好
      3、废液存放的地方要设计
      4、水池、手卫生设施齐全。
      5、净化系统最好不做,弊大于利。但有条件可以做气流装置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-22 08:48:02 | 查看全部 IP:安徽芜湖
谢谢版主指教,论坛是我们工作上的领航人。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2011-6-26 18:50:05 | 查看全部 IP:陕西西安
回复 2# 小点点


    了不起,想得很周全,学习了,致敬!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 22:37:53 | 查看全部 IP:浙江温州
回复 1# 杜庆庆
老师您好!
首先感谢您对病理科空气污染问题的关注。针对您提出的问题及版主的回复,我想说明几点看法,如有不当,请指正!
William Osler教授说过::As is our pathology,so is our medicine(病理为医之本)。
其实大家都知道,病理诊断对临床工作有着非常重要的作用,如果说外科是一个医院发展的高度,那病理就是一个医院发展的宽度。
但事实上大家心里也都清楚,咱们的病理科发展已经滞后于其他临床科室。很多医院包括三级医院的病理科都在医院的“角落”,原因很简单:不赚钱,味道大!
这些是历史原因造成的,目前已经有很医院领导意识到这一点,并逐步改善。近年来得益于城市总体规划,很多医院都在扩建和迁建,病理科也得到了一次重获新生的机会。
在此,我想就老师您提出的是否要做净化,我谈一谈看法。
第一:我认为病理科的空气应称为“处理”,不能叫净化。病理科不同于手术室,ICU等,不需要洁净度,病理科的污染源主要是工作流程中逸散出来的甲醛,二甲苯等VOC气体,需要处理掉。
第二:自然通风是很好的选择,但是我们仔细想想,冬天寒风刺骨,夏天烈日炎炎,我们的工作人员也要开门开窗来通风吗?即使开窗通风,也要受风向的影响,还会扩散影响到上下左右的科室。
第三:机械通风在一定程度上可以降低污染。但是存在很多问题。我举个例子:
某取材室有一个取材台,两个通风柜,按目前国内的厂家标准,取材台排风在3000CMH,通风柜2000CMH,总计7000CMH。
问题(1)7000CMH的风出去,房间的原先的冷量热量设计,肯定低了很多,舒适性没有了。
     (2)从甲醛的化学性来看,排风只能降低相传速率,不能降低挥发浓度。甲醛是排的越快,挥发的越快(菲克第二定律),其实房间里的浓度是不变的。
    (3)如果不做整体排风设计,在取材台通风柜上直接安装风机,会有噪声污染,而且排风也不能向室外直接排放。
第四:关于楼主提到的净化最好不要做,弊大于利这一说法,我也觉得有些偏颇。近年来国内有很多医院选择了给病理科安装“空气处理系统”,从已验收的项目来说,广泛得到好评。仅江浙沪就有很多,在此不便列举。
写得有些多了,我本人也一直从事病理科环境的治理工作,也参与了很多医院病理科空气处理方案设计,施工,但是我想肯定还有很多不足之处,请各位老师指导。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 09:24:30 | 查看全部 IP:广东珠海
老师,你简直太专业了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 10:23:09 | 查看全部 IP:河北唐山
想得很周全,学习了,致敬!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-8 15:13:14 | 查看全部 IP:江西
老师写的太好了,我又学到了很多
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 18:48:43 | 查看全部 IP:新疆博尔塔拉州博乐
                     路过,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 14:57:57 | 查看全部 IP:广东深圳
yudanfeng2 发表于 2011-7-17 22:37
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

老师,依您经验来看,请问安装什么空气处理系统为好?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-12 12:13:14 | 查看全部 IP:四川
yudanfeng2 发表于 2011-7-17 22:37
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

谢谢老师的解答,我们也遇到类似问题
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-27 10:08:59 | 查看全部 IP:山东聊城

老师写的太好了,我又学到了很多
回复

使用道具 举报

发表于 2023-5-11 15:58:05 | 查看全部 IP:河南南阳
感谢老师分享经验,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-21 16:07:59 | 查看全部 IP:山东济宁
病理科空气处理系统都包括哪些?排风处理组、新风处理组等有技术要求吗?请指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-6 15:26:54 | 查看全部 IP:安徽蚌埠
老师写的太好了,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

sific2007@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,如有
违反,追究法律责任
  • SIFIC感染
    循证资讯
  • SIFIC感染
    科普笔记
  • SIFIC感染视界
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛(SIFIC) 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加管理员
小小牧童
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表