紫外线灯管的使用寿命?
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
25089
|
回复:
54
紫外线灯管的使用寿命?
火...
[复制链接]
海滨飞鸟
海滨飞鸟
当前离线
积分
926
发表于 2011-6-18 09:22
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我国国家标准对紫外线灯管的使用寿命有明确规定,即紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h,而《消毒技术规范》中紫外线消毒灯的使用寿命应不低于1000h,强度不得低于70uw/cm
2
,如果低于这个标准,应及时更换灯管,规范中这个时间已经执行很多年了,而我们每次对紫外线灯管进行强度监测时发现,监测中的强度很高而使用时间已经到了1000h,这种情况不知老师们遇没遇到?该如何解决呢?
回复
使用道具
举报
深深深深的海
深深深深的海
当前离线
积分
833
发表于 2011-6-18 09:27
|
显示全部楼层
如果紫外线灯管使用时间已经到了1000h,而强度不低于70uw/cm2,则仍可以使用。我们医院就是这样做的。有的新换的灯管强度还没有使用很长时间的灯管的强度高。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小潭
小潭
当前离线
积分
2516
发表于 2011-6-18 09:36
|
显示全部楼层
我认为:应该以紫外线灯管强度监测是否符合标准要求来决定及时更换灯管的时间。我们也遇到过新换的灯管质量不高的情况。
回复
顶
踩
使用道具
举报
开心天使123
开心天使123
当前离线
积分
3586
发表于 2011-6-18 09:37
|
显示全部楼层
也遇到,我想可能是消毒时间与登记时间不符,等记时间到1000H,而消毒时间没有达1000H,我是每月各科都强度监测,以强度监测决定是否符合要求,我也想听听老师的意见,期侍中!
回复
顶
踩
使用道具
举报
xyxrmyy
xyxrmyy
当前离线
积分
427
发表于 2011-6-18 09:38
|
显示全部楼层
我们医院是强度不低于70uw/cm2,仍继续使用,每月用紫外线测试卡进行监测。
回复
顶
踩
使用道具
举报
落花生
落花生
当前离线
积分
8228
发表于 2011-6-18 09:41
|
显示全部楼层
实际工作中,根据我们的监测经验其使用强度远远>1O00个小时,监测中我们对强度>7OWu/Cm的灯管嘱继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
开心天使123
开心天使123
当前离线
积分
3586
发表于 2011-6-18 09:43
|
显示全部楼层
本帖最后由 开心天使123 于 2011-6-18 09:51 编辑
我们也是强度卡监测,只要不低于>70uw/cm2就可以用
回复
顶
踩
使用道具
举报
xcyg2009
xcyg2009
当前离线
积分
980
发表于 2011-6-18 09:44
|
显示全部楼层
我们也是这样做的了。{:3_795:}
回复
顶
踩
使用道具
举报
守望者06
守望者06
当前离线
积分
1290
发表于 2011-6-18 09:52
|
显示全部楼层
回复
1#
海滨飞鸟
关于紫外线杀菌灯的辐照度和使用寿命,是以国标为依据的。再说了,紫外线灯瓦数不一样,其辐照度要求也是不一样的,不能所有的紫外线杀菌灯按一个要求走。
“消毒技术规范”只是在国标基础上的一个规范,对其要在理解基础上应用。
所以说,一切要以实际为准。如果强度还可以应用,就没必要更换;如果强度达不到了,即使时间很短,也得更换。
个人意见,抛砖引玉。
回复
顶
踩
使用道具
举报
hxj123456
hxj123456
当前离线
积分
2474
发表于 2011-6-18 09:55
|
显示全部楼层
紫外线灯得使用时间很难计算,按监测结果比较好。
回复
顶
踩
使用道具
举报
ccy2693
ccy2693
当前离线
积分
409
发表于 2011-6-18 10:02
|
显示全部楼层
我们也是以检测辐照强度为准更换灯管
回复
顶
踩
使用道具
举报
houyinchun
houyinchun
当前离线
积分
659
发表于 2011-6-18 10:07
|
显示全部楼层
我们也是以检测辐照强度为准更换灯管,只要不低于>70uw/cm2就可以用.
回复
顶
踩
使用道具
举报
海滨飞鸟
海滨飞鸟
当前离线
积分
926
楼主
|
发表于 2011-6-18 10:08
|
显示全部楼层
是的,我们也是按照强度来判定的,有时候就是觉得规范中有些要求和实际工作存在的问题相矛盾,所以很困惑,特别是遇到上级检查的专家严格按规范来规范你的时候,的确很郁闷!谢谢老师们的指点,祝周末愉快!
回复
顶
踩
使用道具
举报
1183153016
1183153016
当前离线
积分
645
发表于 2011-6-18 10:12
|
显示全部楼层
看来紫外线灯使用时间大于1000小时,强度仍大于70uw/cm2的现象大家都遇到过。
回复
顶
踩
使用道具
举报
Lilatang
Lilatang
当前离线
积分
281
发表于 2011-6-18 10:17
|
显示全部楼层
紫外线灯管使用时间为1000h,超过时间后就不使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
绿谷
绿谷
当前离线
积分
6165
发表于 2011-6-18 10:21
|
显示全部楼层
回复
16#
Lilatang
合格的 紫外线灯管使用时间为5000h,,只要强度监测合格就好继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
Lilatang
Lilatang
当前离线
积分
281
发表于 2011-6-18 10:28
|
显示全部楼层
哦,谢谢前辈指点。
回复
顶
踩
使用道具
举报
天鹅
天鹅
当前离线
积分
616
发表于 2011-6-18 10:32
|
显示全部楼层
"监测中的强度很高而使用时间已经到了1000h",检测中我们也发现此类问题,我院还规定使用满1000小时,必须重新监测。
回复
顶
踩
使用道具
举报
尘埃69
尘埃69
当前离线
积分
27155
发表于 2011-6-18 10:36
|
显示全部楼层
我们刚检测了,监测中的强度很高而使用时间已经到了1000h,继续使用。
回复
顶
踩
使用道具
举报
lzxzyyygkk
lzxzyyygkk
当前离线
积分
1102
发表于 2011-6-18 10:51
|
显示全部楼层
我们实际工作中也遇到过这种情况,使用时间已超过1000h,监测强度仍大于70uw/cm2,我们也继续使用,但每月要定时监测强度。
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表