[求助] 洁净手术室空气监测时,净化空调系统是否处于开启状态?采样点高度?(答案见3楼)

 火... [复制链接]
发表于 2011-6-18 02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 谷子 于 2011-7-5 22:08 编辑

请教各位老师:进行洁净手术室空气沉降菌监时,净化空调系统是否处于开启状态?《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002》3.1 》...在空态或静态条件下,细菌浓度和空气洁净度须符合划级标准。参照《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002》10.3.13 第5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。”手术区有固定手术台时的测点高度是在台面上0.25cm?是否可以理解为直接放置于手术台面上?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 05:33 | 显示全部楼层
这个问题关键在于弄清楚“空态”、“静态”这两个概念,便迎刃而解了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 05:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷子 于 2011-7-5 22:06 编辑

回复 1# piao99

看看这份文档看看能否解达你的问题。

洁净度检测

1、洁净度的测定.

测定可分为空态、静态和动态。空态是指洁净室已竣工,空调系统已处于正常运行状态,试验调整工作结束并符合要求,室内无生产设备和工作人员状态下进行的测定。静态是指空调系统已处于正常运行状态,试验调整工作结束并符合要求,室内生产设备已安装,无工作人员状态下进行的测定。动态是指洁净室已处于正常生产状态下进行的测定。



对于新建的洁净室竣工验收,应进行空态或静态测定。而综合性能的全面评价是指在动态条件下测定,是由建设单位负责,设计、施工单位配合。

洁净工工作区空态或静态条件下的空气洁净度测定内容:


(1)
测点布置

在工作区内选择具有代表性的测点。同时为了便于对空气洁净系统的洁净效果进行技术分析,还应在回风口、走廊及室外布置测点。

Ø
工作区测点的布置  一般距离地面0.8~1m为宜。测点个数的最低限度如下表


测点数NL2345678910
洁净区面积A/m2
2.1
~6.0
6.1~12.012.1~20.020.1~30.030.1~42.042.1~56.056.1~72.072.1~90.090.1~110.0

:1.在水平单向流时,面积A为气流方向呈垂直的流动空气截面的面积.


2.
最低限度的采样点数NL按公式NL=A0.5计算(四舍五入取整数).

测点的布置: 布置在工作区的对角线位置,也可布置在两个高效过滤器之间或认为需要布置测点的其他部位.水平单向流洁净室的测点应布置在第一工作区内.

Ø
回风口的测点布置  回风口的测点布置在有代表性的回风口处.

Ø
走廊的测点布置 走廊的测点应布置在走廊的中段距地面1m.

Ø
室外的测点布置 室外的测点应布置在系统的新风口或大门口距地面1m以上具有代表性的部位.

(2)采样和采样量



洁净度测量中,采样和采样量直接影响测定结果的准确性。


1)
采样    所用的采样管必须处理干净,与粒子计数器和采样器连接处必须严密无渗漏。采样管的长度控制在1.5m范围内。采样管的流速,要与洁净室断面风速相接近,使之成为等动力流速采样。对于大流量粒子计数器,为了降低采样管的进口空气速度能维持在0.5m/s左右,应配以采样头,否则将会出现灰尘微粒计数偏低现象。如粒子计数器无配套的采样器时,可按下式计算自行制作一个异径管(大小头)

D=(q/0.047vo)0.5

式中D_____异径管头内径(mm);


Q_____
采样量(L/min);


Vo_____
气流速度(m/c).

   测定人员采样时应在采样口下风侧,防止身上的灰尘微粒散发到采样口周围,影响测定数据的真实性,而且工作人员不宜超过3人。为提高粒子计数量测量的正确性,应从含尘浓度高的洁净室进行测定。如对室外的含尘浓度进行测定时,粒子计数器的气路系统必须与稀释器连接,保证计数器的正常工作。

2).采样量   不同洁净度级别的洁净室,其采样量是不同的,采样量涉及到粒子计数器的采样量和采样时间,关键是粒子计数器的采样速率。现行的<施工质量验收规范>中规定,粒子计数器应使用采样流率大于1L/min,小的采样流率的粒子计数器用于单向流洁净室(5级以上),其测量的结果误差较大,即使采用延长采样时间提高采样量也消除不了测量误差。因此,对于单向流洁净室的洁净度测定,应采用采样流率为2.83L/min的粒子计数器比较适宜。不同级别的洁净室每次采样的最小采样量应符合下表所列的数量。

每次采样的最少采样量Vs


洁净度级别读粒径/(微米)
0.10.20.30.51.05.0
120008400--------------------
220084019605680----------
320841965682400-----
4282057240-----
5222624680
62222268
7---------------227
8---------------222
9---------------222

(3) 洁净度的测定


1).
测定人员的人身净化   进入洁净室进行洁净度级别测定的人员不能超过3,并防止将人身上各部位沾染和附着的灰尘带入洁净室,影响测定的准确性,测定人员进入洁净室前必须严格遵守洁净室的使用规则,按设计要求的人身净化程序进行更衣、换鞋、戴帽等,并经过空气吹淋室吹淋后才能进入洁净室。

  空气吹淋室是人身净化的关键设备。它安装在洁净室的入口处,是靠经过净化处理的高压空气,将尼龙或涤龙的工作服表面上的灰尘微粒吹掉。空气吹淋室采用的形式,是根据工作人员多少、服务对象和工艺要求而定,一般有两种类型,一种是小室式(包括单人式和多人式)吹淋室,仅适用于工作人员不多的情况下使用;另一种是通道式(又称走廊式),适用于工作人员多于30人以上的情况下使用。

为保证测定结果的准确性,除严格控制进入洁净室的测定人员外,并严禁携带书籍、报刊、纸张以及其他与测定工作无关的的物品进入洁净室。不允许在室内做大幅度的动作和嬉闹,造成地面尘粒飞扬。

2)洁净度等级的确定

测定前首先按粒子计数器使用说明的技术参数调整至正常状态,按布置的测点和规定的采样量逐点进行采样测定。在粒子计数器稳定状态下对一个测点进行3次采样测定,将所测的含尘浓度取其平均值作为该点的实测值。为了减少测定人员对测定结果的影响,测定人员应远离测点的下风侧,防止由于测定人员占据的空间位置,而影响正常的气流组织。

在洁净度的测定过程中,应注意下列事项:

每个采样点的最少采用时间为1min,采样量最少为2L

每个洁净室或洁净区最少采样次数为3次。

对于空气洁净度为4级或高于4级的洁净系统,其采样量很大,可采用ISO14644---1俘虏5规定的顺序采样法采样。

在采样时采样口处的气流速度,应尽可能接近室内的设计气流速度。

对单向流洁净室采样时,其粒子计数器的采样管口应迎着气流方向;对于非单向流洁净室,采样的管口宜向上。

⑥采样管必须干净,连接处不得有渗漏。采样管的长度应根据允许长度确定。一般不宜大于1.5m

对非单向流洁净室的含尘浓度测定后,为了向洁净室运行人员提供每班提前起动运转系统的时间,应进行洁净室自净时间的测定。自净时间虽然可以通过换气次数进行计算,但计算值与实测值总有一定误差,两者可进行比较和分析。自净时间测定前,空气洁净系统应处于停止运转的状态,待测定人员进入洁净室内,并且粒子计数器经过调整已处于正常使用状态,立即通知开机运转,与此同时测定室内的原始含尘浓度,然后每隔一定时间测定一次,室内含尘浓度逐渐下降,待尘粒稳定到室内要求的洁净度为止,这一段时间就是实测的系统自净时间。如将不同时间所测的含尘浓度标在坐标纸上,可绘制出洁净室的自净曲线。

当洁净室内的含尘浓度稳定后,如立即将空气洁净系统停止运转,而连续测定的含尘浓度将不断上升,至含尘浓度趋于稳定所用的时间为污染时间。如将不同时间所测的含尘浓度经过整理,可绘制成类似于自净曲线的污染曲线。污染时间可为洁净室工作人员提供一旦由于意外原因造成洁净系统停止运转,洁净室内的洁净度能维持的时间,以便采取措施,防止灰尘对洁净对象的污染。

4)洁净度级别的评定   洁净室各测点含尘浓度测定后,应进行洁净度级别的评定,以衡量所测定的结果能否达到设计的级别。

    洁净室的洁净度级别评定应按&laquo;通风与空调工程施工质量验收规范&raquo;(GB 50243-2002)进行。&laquo;通风与空调工程施工质量验收规范&raquo;与&laquo;洁净室施工及验收规范&raquo;(JGJ 71-1990)归洁净度的评定基本是一致的。其评定的方法是,当全室(区)的测点为2~9时,必须计算每个采样点的平均粒子的浓度Ci值、全部采样点的平均粒子浓度N及其标准差,导出95%置信上限值;采样点超过9点时,可采用算术平均值N作为置信上限值。

(1)每个采样点的平均粒子浓度Ci应小于或等于洁净度等级规定的限值,其值如表21-4所列。


洁净度等级≥表中粒径D的最大浓度CnPC/m3
0.10.20.30.51.05.0
1102----
210024104--
31000237102358-
4100002370102035283-
51000002370010200352083229
61000000237000102000352008320293
7- 352000832002930
8- 352000083200029300
9- 352000008320000293000

注:1.本表仅表示了整数值的洁净度等级N悬浮粒子最大浓度的限值。


2.
对于非整数洁净度等级,其对应于粒子粒径D&micro;m)的最大浓度限值(Cn),应按下列公式计算求取。

Cn=10N )

3.洁净度等级定级的粒径范围为0.1~5.0&micro;,用于定级的粒径数不应大于3个,且其粒径的顺序差不应小于1.5倍。

2)全部采样点的平均粒子浓度N95%置信上限值,应小于或等于洁净度等级规定的限值。即:

(N+tS/
)
≤级别规定的限值

     式中
N
——室内各测点平均含尘浓度,
N=


N
——测点数;


S
——室内各测点平均含尘浓度N的标准差:
S=


t
——置信度上限为95%时,单侧t的分布系数,如表21-5所示。


21-5
t
的分布系数

点数

2

3

4

5

6

7~9

t

6.3

2.9

2.4

2.1

2

1.9



当采样点超过9点时,可采用算术平均值N作为置信上限值。

将测定数值整理计算后,可1)、2)的数值都达到要求,方能认定为合格,即:

(N+TS/ )≤级别规定的限值

Ci≤级别规定的限值



洁净度检测规范.doc (84.5 KB, 下载次数: 102)

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 06:03 | 显示全部楼层
采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。也就是说只要你的手术台不超过0.8米高度,当然可以放在手术台上了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 08:22 | 显示全部楼层
回复 1# piao99

监测在开启时才能监测,空态和静态是指手术间的状态

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 08:41 | 显示全部楼层
回复 1# piao99


    应该开启
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:20 | 显示全部楼层
采样时空调系统应该开启,要不然怎么知道净化效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:29 | 显示全部楼层
参照《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002》10.3.13 第5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上”。手术台不超过0.8米高度,可以放在手术台上,我院监测时有手术台的直接放在手术台上,没手术台的放在在地面上。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:44 | 显示全部楼层
可以放在手术床上的,我们做的时候就直接放在手术床上的,我们的手术床是不高于0.8cm的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:48 | 显示全部楼层
学习了,在临床实际工作中需要不断学习和提高!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:49 | 显示全部楼层
当然要开启,不然怎样知道空调净化系统的效果?手术室做手术时不是也开着吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:53 | 显示全部楼层
回复 1# piao99
在手术床上铺一次性无菌巾,放置皿。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 09:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 有缘 于 2011-7-9 22:54 编辑

《医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002》3.1 》...在空态或静态条件下,细菌浓度和空气洁净度须符合划级标准测定。可分为空态、静态和动态。空态是指洁净室已竣工,空调系统已处于正常运行状态,试验调整工作结束并符合要求,室内无生产设备和工作人员状态下进行的测定,这一般是净化空气系统峻工检测。静态是指空调系统已处于正常运行状态,试验调整工作结束并符合要求,室内生产设备已安装,无工作人员状态下进行的测定,也就是我们日常监测(规范要求)。动态是指洁净室已处于正常工作状态下,也就是说有工作人员在工作状态下进行的测定,可作为净化效果参考。 采样时空调系统肯定要开启,要不然怎么知道净化效果。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
谷子 + 3 原创内容!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 10:35 | 显示全部楼层
肯定在开启状态下做的,临床工作中确实有许多细小问题要问,感谢提问的老师和回答的老师,都让我学习了........
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 11:23 | 显示全部楼层
太好了 谢谢各位老师 让我也学习了 {:1_759:}
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 11:32 | 显示全部楼层
开启机组达到各级别手术间自净时间后采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-18 11:42 | 显示全部楼层
应该开启,监测的目的就是为了检查空气净化系统是否正常运转
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-18 23:41 | 显示全部楼层
感谢论坛大家庭这么多热心的老师详尽的解答,令我茅塞顿开
3# lwk6088 楼主 可以告诉我文档具体规范出处吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 10:43 | 显示全部楼层

太好了,我院近期开洁净手术室,学习了,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-16 14:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师指点。
回复

使用道具 举报