查看: 2351|回复: 9

[求助] 消毒供应中心清洁包装区是否能不装任何消毒器?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-17 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建消毒供应中心,请教各位老师!消毒供应中心清洁包装区是否能不装任何消毒器?因为我们是用地暖热泵中央空调,用新风系统调整室内外空气压差,这样能否达到规范要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 08:37 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云


    只要新风量够,可以不安
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 08:40 | 显示全部楼层
回复 1# 天上流云

关于这个问题,不能说是有中央空调系统送新风,并有内外空气压差就可以不装消毒器。这你得要做对空气做质量检测,如果能达到二类空气环境要求的话,那也可以不用装空气净化消毒器,但如果达不到要求的话,那得必须要装消毒器了。
不过,即然贵院地暖中央空气系统都装了,相信条件是不会错的, 那就不会在乎安装消毒器这个不支出了。个人观点建议还是要装空气净化消毒设备,利于院方知名度,也利于住院患者健康恢复。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 08:50 | 显示全部楼层
请教,新风是与中央空调对空气换气的区别?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 08:55 | 显示全部楼层
单纯送新风不行,如果是层流净化系统,不必再安装消毒器。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 08:58 | 显示全部楼层
消毒供应中心的清洁包装区建议安装空气净化消毒设备,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-17 09:19 | 显示全部楼层
看了老师们的帖子,懂了很多,学习了谢谢版主老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 16:31 | 显示全部楼层
来学习的,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 16:41 | 显示全部楼层
还是要安装消毒设施的,除非有层流设备
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 21:24 | 显示全部楼层
我院还是用紫外线灯管消毒的,每天一小时。我也想用空气消毒机,但没有充分的理由向院长申请,在此请教各位i老师有没有不可置否的条件来向领导打报告,因为我们院长特别的勤俭持家。
回复

使用道具 举报