04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2104|回复: 5

[求助] 手术室改造工作中预防手术切口感染应有哪些措施

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:143
  • 最近打卡:2025-04-10 09:27:37
发表于 2011-6-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
普通手术室将改建层流手术部,但是LD意见手术不能停,半层在施工,半层在照常手术,我们院感从哪些方面工作呢?很苦恼!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 12:54 | 显示全部楼层
"半层在施工,半层在照常手术"在这种情况下,扬起的灰尘如何控制?如不能保证空气洁净度,手术感染了打起官司算谁的?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 14:18 | 显示全部楼层
如不能保证空气洁净度,容易手术感染
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 14:34 | 显示全部楼层
完全停止施工,肯定是不可能的,LD讲的是效益,没有效益什么都是空!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 15:24 | 显示全部楼层
分成两个区域,手术区域和改建区域。用宽胶布把门、窗封起来,不留一丝缝隙,防止灰尘。我们曾经小改建时就这么做的,也是某会议上专家建议的,没办法的情况下只能这样。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-10 15:32 | 显示全部楼层
现在的层流手术室不一定是最佳选择,因为维护比较复杂,何况因为空气引起的感染只占1%