找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

2025年5月20日 星期二

公告区+ 发布

05-14 17:37
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2391|回复: 16

这样监测紫外线灯管正确吗

 火... [复制链接]
发表于 2011-5-27 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
今天是我第一天去院感科报道,跟科长下去检测全院的紫外线灯管,我刚才看来帖子,知道是要做好防护措施的,在这之外,我还想咨询各位,1那个监测探头距离灯管1M是正确的吗?2灯管开启多久才是开始监测的时间,(即灯管有预热期的吗?要多少分钟)3 监测时是否环境越黑暗越合适
回复

举报

发表于 2011-5-27 16:42 | 显示全部楼层
距离是1米,开灯5分钟后测,对环境是否黑暗没有要求
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-5-27 16:45 | 显示全部楼层
我们医院用的是一个探照仪器监测表的,如果紫外线灯管换成是空气消毒机,这个设备院感科也需要监测的吗/
回复

举报

发表于 2011-5-27 17:16 | 显示全部楼层
楼上老师的观点距离是垂直距离1米,开启5分,日光灯最好关闭,否则强度有影响。
回复

举报

发表于 2011-5-27 17:29 | 显示全部楼层
我院及我市的质控都是用测试纸,不需特殊防护,对环境黑暗无要求。
回复

举报

发表于 2011-5-27 17:29 | 显示全部楼层
回复 1# xujie

     探头距离灯管1M是正确的。灯管开启5分钟,稳定后即可。监测时跟环境黑暗没关系,只要不受紫外线干扰就行。
回复

举报

发表于 2011-5-27 17:30 | 显示全部楼层
回复 3# xujie


    紫外线强度监测请参照02版消毒技术规范执行...
回复

举报

发表于 2011-5-27 17:50 | 显示全部楼层
监测探头距离紫外线灯管中心一米处,监测时需要预热五分钟的。一定要做好保护措施。我曾经未做好保护措施,得了眼炎,很难受的。
回复

举报

发表于 2011-5-27 18:36 | 显示全部楼层
监测距离是垂直距离1米,开启5分钟
回复

举报

 楼主| 发表于 2011-5-27 22:08 | 显示全部楼层
请问戴墨镜对紫外线是否就有防御措施的,然后皮肤露出的地方用物体遮挡下应该就OK了吧
回复

举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2051
  • 最近打卡:2025-05-20 08:21:27
发表于 2011-5-28 09:25 | 显示全部楼层
我们是用试纸监测强度的,垂直距离1米,预热5分钟,照射1分钟,当时看结果做记录。防护吗有个眼镜就可以了。不过最好穿长袖大褂。
回复

举报

发表于 2011-5-30 16:42 | 显示全部楼层
紫外线对皮肤的损伤还是很大,每次监测后,面部、双手都要脱一次皮
回复

举报

发表于 2011-6-8 19:41 | 显示全部楼层
我们在监测时要求遮盖好裸露皮肤并戴专用防护含铅眼镜,院感科作为职业暴露防护的指导部门,更应该做好自身防护。
回复

举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-09-10 09:46:03
发表于 2011-6-8 21:12 | 显示全部楼层
我们是用紫外线强度测试仪,距灯管中间垂直1M处,灯亮5分钟后开始看仪器的读数,不过要做好个人防护。
回复

举报

发表于 2011-6-8 21:49 | 显示全部楼层
用紫外线强度测试仪,距灯管中间垂直1M处,灯亮5分钟后开始看仪器的读数,最好不要阳光直射,否则读数会增加的。
回复

举报

发表于 2012-3-5 20:38 | 显示全部楼层
我院是用测试纸,不需特殊防护,对环境黑暗无要求。
回复

举报

发表于 2012-4-3 09:07 | 显示全部楼层
测紫外线强度,测下来以后感觉皮肤痒痒的,疼疼的有点过敏的感觉,应该戴什么样的面罩呢?才能保护好自己呢
回复

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |