找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3606|回复: 16

[求助] 我院层流手术室快峻工,院感科需做那些工作?验收需做些什么?

   火... [复制链接]
发表于 2011-5-27 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院层流手术室快峻工,院感科需做那些工作?验收需做些什么?有什么国家标准吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 08:46 | 显示全部楼层
GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范,请疾控中心对空气尘埃粒子等情况验收。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 08:48 | 显示全部楼层
我们医院马上也要整体搬迁了,也想知道。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 08:51 | 显示全部楼层
验收需要有资质的第三方,我们这边是省疾控中心,院感科可在验收的时候陪同,看有没有什么要改进或注意的,有标准,可向第三方索要。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 09:00 | 显示全部楼层
要请有资质的单位出具检测报告,合格以后才能竣工验收。有的疾控部门可能没有资质。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 09:40 | 显示全部楼层
回复 1# 港医院

洁净手术室的管理是需要院感参与的。
首先,应联合工程部门及手术室管理者对手术室整体环境进行现场巡视,按照医院感染管理的要求提出建议(区域划分、人流物流进出手术室流程、功能区划分合理性等)。
其次,了解试运行过程中的净化参数稳定情况(温度、湿度、压差等)   
第三, 手术间保洁情况
第四,静态下手术间微生物污染状态
第五,索要第三方验收监测报告存档,
第六,启用后的各层过滤器的日常维护保养合同,以便监督
第七,建立手术间日常清洁制度(包括回风口的清洁更换记录等)。
仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 09:49 | 显示全部楼层
回复 1# 港医院


1、工程验收需要第三方验收,必须具备资质。验收合格方可使用。
2、防疫站一般只能够做微生物,这一项实际在工程验收里已经包含了,但是有的验收公司将这一项外包给当地防疫站。
因此,实际上你只要做一个工程验收即可,其中包括了风压、风速、温湿度、空气微生物检测、尘埃粒子检测
等很多内容。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 10:54 | 显示全部楼层
是要第三方出具报告的,但是我们的层流手术室至今已经三年了,第三方出具的报告也是合格的,换高效过滤器时才发现:没有装新风入口的装置,等于空气没经过初级过滤直接进入中效过滤器,增加了中效、高效过滤器的负荷,减少使用时间,所以一定要自己先吃透才能去查看,至少不能被蒙住。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 10:57 | 显示全部楼层
GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范,空气微生物检测要求沉降法的细菌浓度是个/30min直径90cm皿,我们消毒技术规范要求是cfu/m3,计算方法不一样,应该执行那个?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-28 16:15 | 显示全部楼层
回复 1# 港医院
洁净手术室峻工应按《医院洁净手术部建筑技术规范》《洁净室施工及验收规范(GB 50591-2010)》等国家相关规范要求,应有国家CMA认证试验室进行综合性能检测并达到相应洁净度级别标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 10:35 | 显示全部楼层
回复 10# wxh5812
本论坛有很多关于洁净手术室的内容。请收索!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-30 16:00 | 显示全部楼层
谢谢!我会仔细在本论坛查!真的很感谢大家!每一个问题都伴随我成长。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 09:28 | 显示全部楼层
洁净手术室峻工应按《医院洁净手术部建筑技术规范》《洁净室施工及验收规范(GB 50591-2010)》等国家相关规范要求,应有国家CMA认证试验室进行综合性能检测并达到相应洁净度级别标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-6 21:15 | 显示全部楼层
再补充一条,一定要建设单位提供建设图纸,必须附上每个区域面积和净化级别。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-7 00:32 | 显示全部楼层
我想提醒的是:
    在没有竣工前,院感科的人员有必要去施工场地看看。
    1.按照施工方设计方案逐一了解整个暖通工程的配置,在机组配置上,看看初效、中效、高效过滤器安装的位置,洁净手术部的空调机组除冷热源机组(制冷、加热、加湿装置是否齐全)外,必须选用生物洁净机组,不能选用普通的工业空气处理机组。
    2.生物洁净室空气处理机组的内壁要求使用不积尘、防腐蚀的材料,应该设有有效的消毒灭菌装置,生物洁净室空气处理机组的冷凝水排放应设有防倒吸装置,还要有冷凝水托盘的快速干燥处理。
    3.新风机组内就应设有粗效、中效、亚高效过滤器,循环机组还应设有粗效、中效过滤器,末端静压箱设有高效过滤器。现在,有的工程只在新风机组设置粗效、中效过滤器和末端的高效过滤器安装,没有设置循环机组段,以极其简化的配置和方式进行洁净手术室的施工,这样的洁净手术部工程也可以说就是伪洁净手术部工程。更有甚者的是,有的工程公司在整个系统的风机配置中,只做了几个机壳,内部只有风机和中效过滤段,用这种方式来坑骗。
    4.夹层中间留存的建筑垃圾清理完了没有,看看通风管道及管道壁留存的灰尘或废弃的材料是否清除了。
如果存在以上问题的话,在竣工后,使用中会出现耗能巨大,污染控制效果差的现象。这只是提醒和建议,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-8 09:46 | 显示全部楼层
各位老师,作为二级医院正处于发展阶段,如果手术室做成全部的层流,费用及后期运行成本都非常大,能否只做2间层流手术室,其余做成普通的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 20:26 | 显示全部楼层

今年济南会议有好几个专家都提出了“反对过度建设层流”的说法,二级医院需要进层流的手术不外乎就那几种,两间层流足够了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则