洁净手术室空气检测,培养皿到底是放在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,还是距地面0.8m的平面上。我们洁净手术室施工方说不允许放在地面上采样,请各位老师给解答一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 19:01 | 显示全部楼层
平皿的放置高度应为距离地面0.8~1.5米处。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 20:19 | 显示全部楼层
任南主编的《实用医院感染监测方法与技术》中有具体说明:洁净手术室空气检测, 测点布置位置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-26 21:29 | 显示全部楼层
但医院洁净手术部建筑技术规范不是象你们这样说的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 16:53 | 显示全部楼层
回复 1# yuanshan


    楼主可以按照"医院消毒卫生标准"中的附录A的要求进行测试即可.上面的说明很详细
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-28 08:52 | 显示全部楼层
5楼你说的是普通术间,我说的是洁净术间