找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4569|回复: 17

[求助] 洁净病房的卫生间门应朝哪开?

[复制链接]
发表于 2008-3-21 20:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在新住院大楼,血液科将建几个单位的百级洁净病房,以供骨髓移植或造血干细胞移植的病人用,想向大家讨教:病房卫生间的门应该开往走廊呢还是可以开在病房内?谢谢啦:handshake
贡献排行榜:
发表于 2008-3-22 05:24:24 | 显示全部楼层
各有利弊.开往走廊,那经不是病房卫生间;开往病房,则容易把卫生间所出现的细菌带到百级洁净病房.两者选一相对之下.还是开往走廊稍好一点.谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-22 06:48:36 | 显示全部楼层
如果开向走廊的话,哪医务人员和病人上厕所时是否需要先更衣,然后上完厕所后又需要更衣洗手才能进病房?这样对于病人好像非常的不方便。而且如果一旦开向走廊,就对外公共了,那卫生间的环境肯定好不到哪里去。
我认为开向病房,加强卫生间管理,或者在卫生间病房间建一个缓冲间;不知道是否合适呢?


[ 本帖最后由 鹊翔阿亮 于 2008-3-22 07:14 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-22 08:42:46 | 显示全部楼层

回复

因为是血液科病房,我认为,不但要有缓冲间,而且还要有相应的空气消毒等设施。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-22 10:43:51 | 显示全部楼层
谢谢各位。走廊也是洁净的,只是净化级别不同.这几个单位的洁净病房是一个完整意义的病房,有相应的辅助用房,象护士工作站、配药间也是洁净的,不在病房(室)内。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-22 12:02:32 | 显示全部楼层

回复 #1 柳莹依 的帖子

卫生间里也有进风口和出风口吗?参与整个病房的百级循环?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-23 10:49:03 | 显示全部楼层

回复 #6 无极紫晶 的帖子

卫生间有回风口,目前没有设计送风口.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-23 21:47:53 | 显示全部楼层

回复 #7 柳莹依 的帖子

我的意见是:百级病房气流已作处理,而且气压为正,外界空气是很难直接进入治疗区域,骨髓移植病人初期最应注意预防交叉感染,所以建议开在病房,卫生间门口设洗手/手消设施,避免接触感染。如果设在走廊公用本人认为交叉感染机会更大。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-24 08:54:45 | 显示全部楼层
同意#8楼上是意见,病房内设置卫生间.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-24 11:26:02 | 显示全部楼层

回复 #8 yngmfc 的帖子

赞同您的观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-24 13:32:49 | 显示全部楼层

回复 #1 柳莹依 的帖子

我的看法是:
       血液科的层流病房,属于防护性隔离病房,即主要用于预防性隔离。应该属于正压系统。
       层流病房内,尽管用各种方式注意厕所的洁净度维持,但是仍然难以做到对座便器周围和空气污染的完全防止。所以,整体布局时,厕所的位置最为重要,要设计在气流下风口处,即病床与厕所相比,病床在上风口。同理,厕所门的开向,出于对病床区的保护考虑,也已内开为宜。

[ 本帖最后由 胡杨 于 2008-3-24 15:45 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-25 10:13:24 | 显示全部楼层

多点人性的关怀...

看到这个问题,我想到了曾经听到的一个故事.也许我们在考虑医院感染的同时也得考虑一下人文关怀的东西.
  也就是,如果病人在如厕时晕倒怎么办? 如果朝内开门的,外面的人是很难发现患者是否晕到,
  相反,如果门朝外,如果如厕的人晕到,相对来讲,比较容易判断,做出及时处理.
  所以关键不在门的朝向问题,而应该在正压风"下段" ,应朝出风口为佳

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
缭绕 + 5 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-6 12:23:24 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,因出差刚回来,故现在一并表示感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-6 22:42:12 | 显示全部楼层
我同意柳莹依的看法。血液病的净化病房对净化洁净度的要求非常严格,特别是对持续维持净化级别的要求,因为空气的净化度可能直接影响骨髓移植能否成功。所以,在100级病房内是不能设卫生间的,病人只能使用无菌的便器,可通过双门的传递窗或门送入洁净走廊。
整个净化病房包括病室及辅助用房。病室与其他的辅助用房及走廊,净化级别逐级降低,之间是通过缓冲间、前室或气阐室、设互锁窗、互锁门及各区之间的气压差(10-15Pa),确保病室的空气净化处于无菌状态或不足以影响病人,确保病人白细胞处0的状态下,不被感染。

评分

参与人数 1 +10 威望 +2 金币 +10 文点 +2 收起 理由
yngmfc + 10 + 2 + 10 + 2 有道理,学习了!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-7 21:00:01 | 显示全部楼层

英國NHS 對於ICU 空氣流向的管理建議

經過NHS 對美國CDC 對ICU空氣淨化管理後感染率沒有改善的研究,於2005年提供下列的改量建議(內容可查HBN4)。
基本上管理的原則是在於新風進入房間內到離開房間的人性管理,經由這種的管理上,發現感染率大幅降低,個人於課堂上課時老師告知感染率下降到2%,但我沒有查的相關資料,因此對2%存疑。
但按此圖的設計確實有多種優勢;
A) 日常維護費用遠低於淨化系統
B) 新風空氣自玄關進入,有效阻止外面的空氣進入,縱然開關門也不受影響
C) 因為新風壓力差大,外門推入後自然關閉,簡化管理死角
D) 新風空氣於玄關進入,可以減緩新風吹入時引發地面的汙染物飛揚問題
E) 回風口設在廁所有助於最終污染的排除,也防止廁所污染物回灌
(PS, 玄關進入ICU與廁所的門為可設常開門,而對外的大門為常閉門)

對於血液病房的廁所,如非要設置廁所,不論門朝內朝外,個人建議可考慮英國的設計,以空氣流向控制管理。

以上僅提供各位老師參考

[ 本帖最后由 欢乐天空 于 2008-4-7 21:11 编辑 ]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 2 +20 收起 理由
柳莹依 + 10 谢谢分享
缭绕 + 10 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-9 01:01:35 | 显示全部楼层

回复 #15 欢乐天空 的帖子

ICU的空气质量要求与血液病层流病房的空气质量标准不是一个概念,千万不要混淆,按照ICU的流程布局对骨髓移值的病人来说后果是可怕的。在血液病的层流病房绝对不可以有任何污染源的。

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
柳莹依 + 10 经验

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-9 16:57:40 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!血液科的层流病房主要用于骨髓移植病人或部分粒缺者.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-9 21:50:38 | 显示全部楼层

回覆 風鈴老師

這不是我的原意,病房內不可能都沒有設立廁所,或是整個病區沒有廁所,所以我以國外對ICU的空氣動向為例子,並且有寫明"如果"一定要建立廁所,有這種思路可以考慮,這樣符合實際又可以達到最低感染的可能。
附檔是我的一份資料,是台灣長庚醫院對血友病骨髓移植的感染追蹤報告,雖然不切題,但從報告的內容您可以發現,特殊的骨髓病房中也是有廁所的。至於是否使用一次性的便盆,我想瞭解您所說的一次性便盆是紙的,用後以醫療垃圾焚燒處理的那種。還是塑料的,用後在廁所倒掉沖洗晾乾後重複使用的。不知道是哪種??
如果是前者,是否在病房內包紮後送出??那如何存放??又防止溢漏??
如為後者,則是否在病區外的廁所處理後再取回,但這樣如何保證便器上沒有污染源??
以上不太了解,期待您的指點??
回复