找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 31526|回复: 193

[转帖] 江苏省医院消毒灭菌监测规范(试行)

   火... [复制链接]
发表于 2011-5-6 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
转贴:江苏省医院消毒灭菌监测规范(试行)

江苏省医院消毒灭菌监测规范(试行).pdf (988.32 KB, 下载次数: 4093)

评分

参与人数 2 +5 威望 +10 金币 +5 收起 理由
依依 + 10 很给力!
茶韵幽香 + 5 精品资料!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 14:17 | 显示全部楼层
回复 1# 苏州


    看得出贵省质控中心确实在做不少实事!真好!谢谢您分享的资料。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 22:44 | 显示全部楼层
回复 1# 苏州


    已下载,很全面很实用的监测规范,感谢在第一时间与大家分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 00:59 | 显示全部楼层
空气监测结果要求比原来提高了很多啊,过去三类环境不超过500cfu/m3,现在是4cfu/m3,能达到吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 10:11 | 显示全部楼层

三类环境空气监测不是4cfu/m3,而是≤4cfu/5min·平皿

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 2 对,认真

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 11:27 | 显示全部楼层
回复 4# zhaodxbj


    注意看单位,以前是换算过的,单位是cfu/m3,而现在的单位是cfu/5分钟.皿,即是直接数出平皿上的平均菌落数,而不需要再乘以系数。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 17:43 | 显示全部楼层
已经下载学习了,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 23:36 | 显示全部楼层
回复 6# 茶韵幽香

恩,没认真看,不好意思,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 08:52 | 显示全部楼层
谢谢,贵省的质控中心工作做得真的非常细,想请教老师,三类环境空气监测≤4cfu/5min·平皿的依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 09:21 | 显示全部楼层
谢谢,贵省的质控中心工作做得真的非常细,想请教老师,三类环境空气监测≤4cfu/5min·平皿的依据 ...
水中月 发表于 2011-5-9 08:52



   我国新的《医院消毒卫生标准》,不久将会看到。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 正确

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 09:26 | 显示全部楼层
新的《医院消毒卫生标准》,母婴同室归在三类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 10:03 | 显示全部楼层
下载学习了谢谢老师!江苏省又先行一步统一标准有章可循值得学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 12:43 | 显示全部楼层
回复 9# 水中月


      正如10楼所言,新修订的《医院消毒卫生标准》就是这样规定的,等待下发!江苏省质控中心走在了前面,值得大家学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-16 19:26 | 显示全部楼层
谢谢,及时雨。排上用场了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 18:17 | 显示全部楼层
下载学习了,真是很实用也很新,谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 16:53 | 显示全部楼层
下载了, 江苏的院感监测先执行新修订的《医院消毒卫生标准》,值得我们学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-6 16:15 | 显示全部楼层
很详细,下载慢慢消化,谢谢了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-10 16:18 | 显示全部楼层
多谢苏州前辈无私奉献,茅塞顿开
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-10 16:23 | 显示全部楼层
很全面的。感谢老师无私上传!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-10 16:23 | 显示全部楼层
也就是说cfu/5min将取代cfu/M3的报告单位与计算方法,是吗??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表